又是压缩机结霜 大家帮我分析下

[复制链接]
发表于 2014-2-15 17:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
压缩机回气结霜很严重,我分析是冰堵,有张图是有台柜子膨胀阀处结冰,先说下这是低温系统 要求设置温度为-22° 环境温度为5° 室内环境温度15度吧,冷凝风机一直在转

系统中的一个柜子

系统中的一个柜子
QQ截图20140215174249.jpg

机头接冰

机头接冰

高低压

高低压
发表于 2014-2-15 17:59:19 | 显示全部楼层
这是超市里用的吧,我以前干超市维保的,几乎每条柜子都这样,不是一下子或几天可以调整好的,我看高低压不是很好,不缺氟的状态下你调一下膨胀阀试试,还有就是保证蒸发器化霜正常,每次能把霜花掉。
发表于 2014-2-15 17:59:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀的问题,更换吧。
发表于 2014-2-15 18:00:57 | 显示全部楼层
柜机的那个看看是否却氟?
发表于 2014-2-15 18:20:15 | 显示全部楼层
沙发说的不错
发表于 2014-2-15 19:03:05 | 显示全部楼层
按照上面几位说的试试...........
发表于 2014-2-15 19:19:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-2-15 19:33 编辑

环温5度,高压约0.85MPa,视窗又是不饱和液态(无满液),回气管结霜严重,这应该冷凝器没有作压力调节所致,看要是遮挡部分冷凝器面积,还是停掉一只冷凝器风机试试。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
力博特 + 1 原创内容!

查看全部评分

发表于 2014-2-15 19:25:54 | 显示全部楼层
室内温度15度,符合安装的规范,把外风机停掉一只,看视窗是否恢复饱和液态(满液)?要是恢复满液状态,就OK了。
发表于 2014-2-15 19:28:40 | 显示全部楼层
看你掀开的盖子,应该是超市的开放式岛柜。
发表于 2014-2-15 19:31:35 | 显示全部楼层
膨胀阀就不要随意乱调了,越调只会越乱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:14 , Processed in 0.075615 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表