请教版主像这种样子的结霜是什么原因造成的?

[复制链接]
发表于 2014-2-7 17:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   冷柜膨胀阀处结霜过多,但蒸发器上却没怎么结霜,这算是冰堵吗?是什么原因造成的,是不是会让压缩机机头结霜?
QQ图片20140207173258.jpg
QQ图片20140207173202.jpg
发表于 2014-2-7 17:48:44 | 显示全部楼层
蒸发器结很多霜那不是完了吗?感觉好像除霜有问题,除霜週期调整对吗?除霜停止温度设定对吗?除霜感温棒(传感器)安插对的位置吗?除霜电热管故障吗?除霜排水电热故障吗?
发表于 2014-2-7 17:50:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蒸发器风机跟压缩机同步运转吗?(这是错误的)
发表于 2014-2-7 18:40:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-7 18:58:07 | 显示全部楼层
这个应该是低温库,如果你问的这3个问题都是同一机组,化霜不完全造成中压排气温度过低,与喷液冷媒混合当然呈现不饱和液态而结霜,超低温库温度是降不下来的。
发表于 2014-2-7 19:54:18 | 显示全部楼层
看下面那张图片应该是内风机和除霜问题,应该把压缩机跟前回气管拍一张图片。
 楼主| 发表于 2014-2-7 21:10:20 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-2-7 17:50
蒸发器风机跟压缩机同步运转吗?(这是错误的)

不同步 除霜的时候蒸发器风机在转
 楼主| 发表于 2014-2-7 21:12:26 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-2-7 18:58
这个应该是低温库,如果你问的这3个问题都是同一机组,化霜不完全造成中压排气温度过低,与喷液冷媒混合当 ...

不是同一机组,这是冷冻柜是柜子不是库。
发表于 2014-2-7 21:29:41 | 显示全部楼层
电化霜加热管故障,万用表检查!
发表于 2014-2-8 09:12:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 06:39 , Processed in 0.072279 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表