查看: 3521|回复: 10

请问版主这种算45度结霜吗?是不是标准的?

[复制链接]
发表于 2014-2-7 17:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家帮我看看,这种冷柜显示温度为4度。
QQ图片20140207173043.jpg
QQ图片20140207173118.jpg
发表于 2014-2-7 17:43:11 | 显示全部楼层
有关係吗?难道还要用量角器量吗?你要问的是哪方面正常?加冷媒?调节?
 楼主| 发表于 2014-2-7 17:45:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是否正常?是否有堵?是否需要调节?
发表于 2014-2-7 17:58:27 | 显示全部楼层
你膨胀阀上结霜正好啊,还有什么问题啊
发表于 2014-2-7 18:13:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-7 21:05:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-2-7 18:13
结霜的程度与阀前液管温度有关,液管温度与外风机转速有关,外风机转速与气温有关。

报上气温-阀前液管 ...

  我说了这是冷藏柜。设置温度是4度。环境温度15度,按照昌荣老师的说法只要温度为零上的系统所有地方都不应该结霜,所以有地方不对啊!
发表于 2014-2-7 22:01:06 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-2-7 21:05
我说了这是冷藏柜。设置温度是4度。环境温度15度,按照昌荣老师的说法只要温度为零上的系统所有地方都 ...

设置温度不代表当前的实际温度,当前的蒸发温度比当前实际的温度低5--8摄氏度。如果你现在的温度就是4摄氏度,那么蒸发温度就在-1 --  -4摄氏度,你认为会结霜吗?你怎么去理解荣师的话呢?
发表于 2014-2-7 22:14:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-8 09:05:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-8 20:19:08 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-2-7 21:05
我说了这是冷藏柜。设置温度是4度。环境温度15度,按照昌荣老师的说法只要温度为零上的系统所有地方都 ...


你要知道机组原始的设计条件是什麽?比如最高环温设计(最严苛条件),假设环温设计32C,蒸发温度0C(风冷蒸发器温差取5度),现在环温降到15C,蒸发温度当然也会跟着降低,以2:1的条件计算,0-(32-15)/2=-7.5C,蒸发温度都-7.5C了,你说膨胀阀能不上霜吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 20:14 , Processed in 0.067429 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表