探讨不同气温下“制冷量-过冷度-热负荷-高低压力”的变化规律

[复制链接]
发表于 2014-1-14 15:48:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-1-14 15:41
毛细管节流,管内压力下降,按照能量守恒定律,它是要放出热量的,此时管温要高于气温。
   如果管温 ...

压力下降体积膨胀需要吸热的,冷媒吸的热是本身的内能,所以冷媒温度会降低,当然会产生气泡。毛细管是绝热膨胀,你就不要把气温搞进来。
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:04:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:28:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-14 16:38:11 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-14 14:57
在自然状态下,制冷量的变化规律不受人为的干扰,你的理解是正确的。
    如果人为地干扰了它的变化 ...

这些就是所谓的匹配问题,不配就会发生变化。怎又与青老师对起毛细管第一泡点来,我听不懂
发表于 2014-1-14 17:03:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-14 16:04
按照能量守恒定律,
物体吸热膨胀,如果不能膨胀,则是以提高内能(压力)来表现出来。
压力下降,减少内 ...

       不懂就算了,反正谁能把所学真正解决问题,那才是真的。  
发表于 2014-1-14 17:25:54 | 显示全部楼层
看你老兄理论知识挺丰富的,实践却不怎么样,还需下基层多锻炼啊!

评分

参与人数 1幽默 +3 收起 理由
非不能而不为 + 3 神马都是浮云!

查看全部评分

发表于 2014-1-14 17:50:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-14 16:28
毛细管与回气管进行冷热交换,我原来说过多次,它与泡起没有多大的关系,
根据能量守恒定律,提高能效比和 ...

从毛细管入口到毛细管内部的第一个泡的这一液相段,压力降与温度变化不大。第一个泡到出口处,气液两相段,压力降越接近出口越大,温度变化还是比较大!
实际当中用的毛细管不是实验的绝热毛细管,非绝热毛细管内的制冷剂在流动气化过程中向外放热,设计中让毛细管与回气管放一起,让它们进行热交换,只为毛细管内的制冷剂气化点延迟,也让蒸发器的出口有一定的过热度,使其毛细管的流量增大,制冷性能得到提高;所以与泡起还是有关系的!
再说,毛细管内的制冷剂不是均相流,而是紊流!其中涉及到的动量  质量  能量呀什么的,反正比较复杂,话说回来,不做研究用!
理论的知识忘得差不多了,实际操作当中,系统各部件匹配合理,用温度和压力判断问题,也只能算其中一方面,不是唯一的标准,何况现在的山寨以及非标产品这么多,比如我们的产品就属于山寨,小作坊的东西嘛!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 18:28 , Processed in 0.054179 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表