电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 乌海宇翔

冷库 制冷设备电磁阀的最佳应用,库温双位控制电路

[复制链接]
发表于 2014-1-13 14:42:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:13:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-13 13:56
机器收氟,回气压力降低,高压压力升高,

这个压力变化应该更正为:收氟,高压呈下降趋势。

电磁阀关闭收氟,高压怎么会下降?低压下降才对吧!
发表于 2014-1-13 16:27:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:30:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-12 18:57
两种控制方法都有,
对于较低回气压力的系统,采用压机与电磁阀同步动作,是没有问题的。
对于较高回气压 ...

较低回气压力的系统你漏掉了化霜过程,电磁阀和压缩机同步,可以把大部分氟留在高压管里,(说等于把电磁阀取掉是有点说过了) 低压还是有一部分氟的,再加上你说的电磁阀关不严,又一部分到蒸发器里面。化霜过程时蒸发器温度就会升起,同样回气压力也会升高,这个时候压缩机启动你觉得会怎么样?
 楼主| 发表于 2014-1-13 16:38:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-1-14 13:10 编辑
力博特 发表于 2014-1-13 16:27
1:收氟时,外风机运转,散热量不变,低压供液量减少,吸热量减少,制冷量逐渐降至为“0”,高压逐渐下 ...


看来你没搞过这种电路控制,收氟的时间是很短的,一般2分钟左右完成,即使外风机转冷凝器温度也不会下降的特别快,此时高压压力是上升的,停机后冷凝器凉了之后。制冷剂受温度影响略微下降。
发表于 2014-1-13 16:42:30 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-13 14:10
高回压活塞制冷系统·如机房空调系统,因其管路长,内外机高度差大,温差大,压机放置在内机里,12p机 ...

就拿精密空调来说嘛!抛开管路长,内外机高度差大,温差大等因素!
如果电磁阀关闭不严,制冷剂液体迁移至内机,与厂家将控制电路设计为用压差继电器控制压缩机的启停这种高明的作法同论,同样对压缩机的危害也是毁灭性的!显得无论什么样的高明控制方式都不高明!
高温系统,之所以说“lkk”阐明不用做抽乾停机,是因为高温系统蒸发温度高,不易结霜,房间的温度在上升过程中,即便蒸发器内还有部分液体存在,也会慢慢的蒸发!
况且,加上你说的所有因素,压缩机工作到设定温度停机,电磁阀即便关闭不严,高低压压力平衡也不会有很多的液体制冷剂从储液器迁移到蒸发器。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
乌海宇翔 + 2 经验丰富!

查看全部评分

发表于 2014-1-13 17:14:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-13 14:27
低回气压力的系统与高回气压力的系统比较,不代表低回气压力的系统蒸发器内的制冷剂就少
这句话是没有问 ...

在冻库系统中,我们以蒸发温度在0摄氏度以下的系统来说,温度控制电磁阀,压力控制停压缩机,内风机继续运转,蒸发器内的制冷剂继续蒸发,风机运行恒定空间温度。蒸发器的感温装置一般是风机回风侧,如果停机以后风机也停止,一是不利于液体制冷剂蒸发,蒸发器可能加重结霜程度,甚至结冰,影响再次开机的热交换,还对压缩机再次启动不利,即便系统设计有气液分离器。库温上升,热空气集聚库内上方,增加开停机次数,不利于节能!所以提倡一种合理的控制方式,经济高效 节能环保!启动力矩,只要是电压没有问题,一般启动都没有问题!

评分

参与人数 2威望 +7 收起 理由
乌海宇翔 + 2 谢谢!学习了!
荣昌制冷 + 5 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-13 18:13:24 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-1-13 09:52
一面抽乾,一面蒸发器风机吹风继续蒸发,这时候如果将风机控制成跟压缩机同步,就不怕蒸发器结霜,但必须 ...

你说的这个电路没看懂,压缩机停机后,电磁阀供电和内风机供电是同用一个电源供电吗?我修过的冰激凌展示柜,和蛋糕展示柜压缩机停机后,蒸发器上的风机是一直工作的(化霜的时候停)。
发表于 2014-1-13 18:53:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-1-13 18:55 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-1-13 18:13
你说的这个电路没看懂,压缩机停机后,电磁阀供电和内风机供电是同用一个电源供电吗?我修过的冰激凌展示 ...


那是自己自创的电路,蒸发器风机可以跟随压缩机同步,在泵乾停机后,库温升高,电磁阀打开,冷媒流入蒸发器,这时蒸发器风机必须跟着运转,如此低压才能快速回升,否则低压回升速度太慢,库温都升高很多了,压缩机还没运转,一来可以减少展示柜开门因风机增加的漏热量,二来又可减少因蒸发器风机跟着压缩机同步,所可能引发的蒸发器堵霜。这种电路可以以一个电磁接触器来达成。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
乌海宇翔 + 2 学习了!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-1-13 19:20:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-13 14:10
高回压活塞制冷系统·如机房空调系统,因其管路长,内外机高度差大,温差大,压机放置在内机里,12p机 ...

按你说的压缩机启动时,蒸发器里面就不能有太多液,有就有毁灭性的危害,那压缩机也太憔悴了,如果因停电或者别的原因导致长期停机,制冷剂就会到蒸发器里面,不能一启动压缩机就坏吧?回气压力高对压缩机启动是不利的,这是对的。压缩机损坏也不是一下两下就坏的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 18:23 , Processed in 0.067505 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.