今天修了一台格兰仕KFR35空调真是让人遇哭无泪!

    [复制链接]
发表于 2018-7-10 00:57:12 | 显示全部楼层
好!思路清晰,有条理,赞
发表于 2018-7-12 21:34:01 | 显示全部楼层
思路明了 非常不错的贴子
发表于 2018-8-2 07:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,这个厂家的问题真是一个难题
发表于 2018-9-24 00:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。赞一个,检查细致
发表于 2018-9-24 21:46:49 | 显示全部楼层
我曾经维修过一个志高变频,新装机 一个月左右不制冷,前面有几个师傅上门检查维修无果 ,都是上门看空调不制冷就加氟,上门检查开机制冷还算正常过一会,压机抖动严重,查看电流过大 ,放氟到正常压力 ,运行10分钟压力又过低,外机大卸八块,刚开机制冷正常 ,升频后0.3压力不正常 ,毛细管节流不正常,拆下毛细管消音器发现里面有钢珠,真是奇葩
发表于 2018-9-27 23:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
副毛细管节流过剩应该是外热交先结霜吧。
发表于 2018-9-27 23:08:31 来自手机 | 显示全部楼层
lain2030 发表于 2018-9-27 23:05
副毛细管节流过剩应该是外热交先结霜吧。

还有制热时,付毛细管节流过剩的话,压力应该是更高啊,怎么会只有1mp呢。望解答,谢谢