压缩机和水冷塔怎匹配?

[复制链接]
发表于 2014-1-4 21:30:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位老师压缩机和水冷塔怎匹配?
发表于 2014-1-4 21:49:02 | 显示全部楼层
家维不知有多少这样的号,哎!
发表于 2014-1-6 18:14:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
要依据冷原机械的冷冻能力(Hrc,KW)而定,不是依压缩机而定,Hct(KW,水塔冷却能力)=K6(冷却係数,依冷原设备的COP值决定,一般建议在1.2~1.3)*Hrc。厂家会给你冷却水塔的冷却能力的参考表。
发表于 2014-1-6 18:41:41 | 显示全部楼层
可以按照冷凝器的耗水量确定冷却塔的水量,粗略地估算,冷凝面积每平米每小时的耗水量约为1吨(1m3)/h,那冷却塔的供水量即为1T/h。
 楼主| 发表于 2014-1-6 20:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-1-6 18:41
可以按照冷凝器的耗水量确定冷却塔的水量,粗略地估算,冷凝面积每平米每小时的耗水量约为1吨(1m3)/h,那 ...

不明白,例如我用10匹压缩机配10匹水冷凝器。要求-18度(DD80冷风机)或者零上14度(DL55*2)。该如何配水冷却塔?谢谢!
发表于 2014-1-7 07:51:39 | 显示全部楼层
ZENGDAN 发表于 2014-1-6 20:54
不明白,例如我用10匹压缩机配10匹水冷凝器。要求-18度(DD80冷风机)或者零上14度(DL55*2)。该如何配 ...

弄清10匹水冷凝器是多大的冷凝面积不就可以了,按冷凝面积每平方每小时耗水量1吨(1立方)估算。
如10匹水冷凝器的冷凝面积是20平米,那每小时的耗水量就是20吨(20立方),冷却塔的供水量就必须配20t/h的。
发表于 2014-1-7 09:12:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-1-7 09:26 编辑
ZENGDAN 发表于 2014-1-6 20:54
不明白,例如我用10匹压缩机配10匹水冷凝器。要求-18度(DD80冷风机)或者零上14度(DL55*2)。该如何配 ...


10P*1.14/1.07*3333/3.412=10408W=8950kcal/h(蒸发温度-23.3C,冷凝温度40C,COP约1.7),所以冷却水塔冷却能力=(1+1/1.7)*8950=14215kcal/h,内地湿球温度较低,假设WB27C,进出水温差5度,这样你就可以从厂家的资料找出你所需冷却水塔型号,良机冷却水塔可用LBC-5型(每分钟循环水量65公升)。设置温度-18C。
发表于 2014-1-7 09:35:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-1-7 09:37 编辑

10P*1.46/1.07*10000/3.412=39990W=34392kcal/h(蒸发温度10C,冷凝温度40C,COP约6),水塔冷却能力=(1+1/6)*34392=40124kcal/h,WB取27C,进出水温差5度,型号:良机LBC-10(每分钟循环水量130公升)。设置温度14C。
发表于 2014-1-8 14:40:50 | 显示全部楼层
ZENGDAN 发表于 2014-1-6 20:54
不明白,例如我用10匹压缩机配10匹水冷凝器。要求-18度(DD80冷风机)或者零上14度(DL55*2)。该如何配 ...

给你个估算方法,没有青老师那么精确!肯定有偏差,只能让你了解个大概
机组的散热量=不同工况下的制冷量+压缩机的轴功率
冷却塔1吨的散热量大概在4500W左右
1.零上14度10匹机组,冷却塔大概在(36000+7350)/4500=9.63吨   用10吨的冷却塔
2.零下18度10匹机组,冷却塔大概在(13000+7350)/4500=4.52吨   用5吨的冷却塔

评分

参与人数 1威望 +5 评优 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 5 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-1-8 20:05:19 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-1-8 14:40
给你个估算方法,没有青老师那么精确!肯定有偏差,只能让你了解个大概
机组的散热量=不同工况下的制冷 ...

冷却水塔一冷吨=1.25*12000btu/h=15000btu/h=15000/3.412=4396W,直接以轴功率对空调系统合适,对低温系统可能太大了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 18:18 , Processed in 0.064074 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表