楼主: 喜杨杨

没有380v电压的·可以用220v的转换!这下有福了!

  [复制链接]
发表于 2017-1-23 19:13:32 | 显示全部楼层
我感觉就是一个小功率变频器
发表于 2017-2-3 00:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
我只看懂是广告。
发表于 2018-4-2 16:46:36 | 显示全部楼层
就是220的变频器
发表于 2018-4-3 21:29:42 | 显示全部楼层
用这个改比较省事,也就几百块的东西
发表于 2018-4-5 09:40:39 | 显示全部楼层
小功率可以用。
发表于 2018-4-9 21:22:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 LINYIKAI 于 2018-4-9 21:29 编辑

很多变频器都有这功能,不过电机要接成三角的,如果接星形功率会不够。纠正一下是输入单相220V输出三相220V,而不是一楼说的输入220V输出380V。如果要输出三相380V输入端就要倍压整流,而且输出不止380V而是400V左右。
发表于 2018-4-9 21:32:00 | 显示全部楼层
我也觉得此贴是在做广告
发表于 2018-4-13 10:43:33 | 显示全部楼层
谢谢   分享了
发表于 2018-4-13 22:06:56 | 显示全部楼层
专业 发表于 2013-12-29 00:15
找个一般380V/220V的控制变压器反过来接,不就很方便地提供380V电压了吗?维修变频器最经济实惠的好办法。 ...

他不是修变频器,是要带动三相制冷压缩机,
发表于 2018-4-13 22:29:05 | 显示全部楼层
那要看具体干什么,维修三相380伏变频器,可以使用380/220伏控制变压器次级接单相220伏,初级输出380伏,跳过变频器里的缺相检测保护,就可以进行一般的维修,如果是驱动三相电机,需要注意电机是不是可以进行星角转换的电机,在对电机和变频器连接前是必须进行确认的,否则不是烧电机就是烧变频器,在连接前,如果是星接可以不用改动接法,如果是角接,必须换成星型接法,也就是把三相绕组的尾端接在一起形成中点,以维持电流的平衡,此时,绕组中最大通过的电压是线电压220伏。。。。