膨胀阀为什么有些在库内,有些在库外?

[复制链接]
发表于 2013-12-27 21:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人在检修中发现,有些膨胀阀在库房外,有些在库房内,不知为何,望同行指点。
发表于 2013-12-27 22:19:57 | 显示全部楼层
先去了解一下内平衡式热力膨胀阀和外平衡式热力膨胀阀的区别和针对不同的系统选用什么样的膨胀阀!
除了安装位置的受限,有安装在库外的,但是很少 极少
发表于 2013-12-28 06:39:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
各有特点和利弊。
安装在库内,提高了节流前液体的过冷度,但维修和调整不方便;
安装在库外,便于实施调整和维修,但过冷度没有在库内的好。
发表于 2013-12-28 12:13:47 | 显示全部楼层
膨胀阀最重要的零件是感温包,全靠它调控流量的大小,感温包的压力传导靠的是一根毛细管传至摺囊(圆帽),所以说安装在户外容易受外在气温的影响(不管是冷或者热传至毛细管与摺曩),进而影响感温包传导压力的正确性,所以最好是不要安装在户外,除非你保温做得非常好。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
zdy997 + 5 热心助人!

查看全部评分

发表于 2013-12-28 22:17:23 | 显示全部楼层
个人认为仅仅对一个阀体置于库内能增加的过冷度是微乎其微的,如果让阀体顶端的膜盒置在低温下可能对灵敏度有些影响。
发表于 2014-4-17 11:37:30 | 显示全部楼层
有长知识了!!!
发表于 2014-4-19 14:27:33 | 显示全部楼层
我遇到膨胀阀再库内的 但是上面接的都是霜 是怎么回事 第一次安装的
发表于 2015-2-21 08:54:40 | 显示全部楼层
同意荣昌老师的解释  我见过很多装在库外的  制冷也很好 没有什么影响
发表于 2019-12-14 14:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
我都是装在库内
发表于 2019-12-14 16:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
我们厂的全部装库外
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 13:56 , Processed in 0.068285 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表