楼主: 创新※零℃

冷库故障请教

[复制链接]
发表于 2013-12-27 20:15:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
创新※零℃ 发表于 2013-12-27 18:48
这样呀,可直接控制压缩机的三相开关32安的都没有跳,而是跳了单相10安和外部20安的三相    这机本来了就是 ...

真的越听越糊涂,怎么有一个单项开关在里面了,单项开关是做什么用的?
发表于 2013-12-27 20:41:51 | 显示全部楼层
换漏电开关去。
发表于 2013-12-27 21:45:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
根据你所说的情况,几个小时就跳闸,恰逢用电高峰期,电压偏低。或是遇大型设备启动,拉低电网电压!先了解一下用电环境
 楼主| 发表于 2013-12-27 23:15:26 来自手机 | 显示全部楼层
46637299 发表于 2013-12-27 20:15
真的越听越糊涂,怎么有一个单项开关在里面了,单项开关是做什么用的?

就是说外部的那个20安的三相控制整个冷库线路而控制箱里的三相控制外机那个控制箱内的单相开关控制内风机和温控线路电源
 楼主| 发表于 2013-12-27 23:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-12-27 21:45
根据你所说的情况,几个小时就跳闸,恰逢用电高峰期,电压偏低。或是遇大型设备启动,拉低电网电压!先了解 ...

明天再看看情况
 楼主| 发表于 2013-12-29 11:33:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见指导   问题已解决了   是控制线路问题
发表于 2013-12-29 13:43:56 | 显示全部楼层

忘记说一点了,检查化霜加热管有没有问题,几个小时后刚好是定时化霜启动
 楼主| 发表于 2013-12-29 15:25:13 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-12-29 13:43
忘记说一点了,检查化霜加热管有没有问题,几个小时后刚好是定时化霜启动

化霜管是三相的,也没事检查过
发表于 2013-12-29 19:06:48 | 显示全部楼层
创新※零℃ 发表于 2013-12-29 11:33
谢谢大家的意见指导   问题已解决了   是控制线路问题

控制电路的电流本来就不大,控制线路有问题还能正常运行几小时后跳空开?匪夷所思
发表于 2013-12-29 19:14:25 | 显示全部楼层
这问题碰过刚好除霜时,电热管漏电跳闸,运转时都好好的,也有可能电热管除霜时,电线没整理好,被电热管融化塑胶皮漏电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 19:09 , Processed in 0.053022 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表