  我遇到过一个10平方的冷冻库结霜严重。该怎样解决啊?还有请问版主怎样给比泽尔半封闭气缸压缩机换冷冻油?
发表于 2013-12-26 06:59:32 | 显示全部楼层
是冷风机还是排管?检查化霜装置。
压缩机换油,关闭压缩机的吸气阀,开机抽空压缩机,待低压压力在0以下时关闭压缩机的排气阀停机,即可拆开压缩机的油箱(曲轴箱)进行换油了。
换好后装复油箱,打开排气旁通口,开机抽真空,真空到达后关闭排气旁通口停机,打开排气阀,开机后再打开吸气阀,整个换油全部完毕。
发表于 2013-12-26 09:39:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这是风冷的还是排管的?没说清楚
发表于 2013-12-26 10:11:32 | 显示全部楼层
就按照荣昌老师说的就行了,换油的时候顺便把过滤器也洗一洗。
发表于 2013-12-26 13:32:37 | 显示全部楼层
泵乾换油,必须先重新设定低压开关,在2~3psi时停机,重複数次直到低压在2psi不再上升。
发表于 2013-12-26 14:35:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-26 18:15:47 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-26 14:35
结霜严重,除了化霜的问题,考虑一下是否因低压过低蒸发温度过低引起的。

TNND今天真冷,15度啊,不要又跟气温槓上了,老天爷得罪你了。
发表于 2013-12-26 18:20:35 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2013-12-26 18:24:41 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-12-26 06:59
是冷风机还是排管?检查化霜装置。
压缩机换油,关闭压缩机的吸气阀,开机抽空压缩机,待低压压力在0以下 ...

支持荣昌师傅的见解
发表于 2013-12-26 19:10:58 | 显示全部楼层
冷冻库结霜严重?排管库吧!结霜是肯定会,不知你所谓的结霜严重到什么程度?太含糊了!如果是冷风机结霜严重,你连冷风机都不认识的话,给你说任何的东西你还是理解不了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:12 , Processed in 0.067223 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表