40P冷水机故障

[复制链接]
发表于 2013-12-20 01:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   今天修一台40P冷水机  双机头的  每个20P    有一个不正常  故障是  过了膨胀阀结冰  膨胀阀整个都是冰   膨胀阀后面都是冰凉的  过滤器也是冰凉的  电流是14.5   高压1.0   低压0.2   这个现象是少雪种吗?   还是膨胀阀或者过滤器微堵    另外一个机头的电流是16.7   压力0.4   我加了点雪种进去  加的时候压缩机的声音比较大  就没加了  怕坏压缩机  大家指点下
发表于 2013-12-20 06:38:32 | 显示全部楼层
先把过滤器换了再说,顺便把膨胀阀的进液滤网也清洗一下,看现象氟也少了。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
非不能而不为 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-12-20 07:58:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意沙发的意见
发表于 2013-12-20 09:23:29 | 显示全部楼层
同意沙发的意见
发表于 2013-12-20 10:12:44 | 显示全部楼层
是过滤器堵了,
发表于 2013-12-20 18:46:35 | 显示全部楼层
冷冻水温度多少?风冷还水冷?压缩机回气温度高低?
发表于 2013-12-20 20:44:17 | 显示全部楼层
停机让霜化掉,重新开机,看看霜是由膨胀阀先开始结,还是由压缩机回气管先结,顺序不同原因就不同。
发表于 2013-12-20 21:44:24 | 显示全部楼层
暂且不提冷却形式,冷冻水温度,可以参考另一台运行负荷,低压压力4公斤,判定水温相对偏高。膨胀阀结冰,阀后冰凉,受限于冷凝压力低的情况,1 可以先检查系统有无漏点,造成系统缺氟   2 无漏点就检查过滤器    所以同意荣版的说法
发表于 2013-12-22 20:24:59 | 显示全部楼层
同意荣版的处理方法