一台印刷机用风冷式冷水机,三相380v,QR3-5535-2.8KW全封闭式压缩机,R22冷媒,双热力膨胀阀,开机十几分钟从电磁阀到过滤器再到热力膨胀阀,连低压管进气端一直到水箱里都是一层白霜,且沾手,可回气管一点也不凉,基本常温。无高压测试口,测低压端表压显示0,电流2A因此以为却氟,加氟1公斤故障依旧。果断停止,因为没修过不知怎么办,(此机换过压机不知此机是几匹的)?求师傅们指点。
发表于 2013-12-4 21:28:42 | 显示全部楼层
很明显是堵了,重点检查电磁阀和膨胀阀,电磁阀坏的可能性高,看阀线圈有没有通电,如果有电就应该是阀坏了。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
电工医生 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2013-12-4 21:39:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开机十几分钟从电磁阀到过滤器再到热力膨胀阀,连低压管进气端一直到水箱里都是一层白霜,且沾手,可回气管一点也不凉

堵了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
电工医生 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-12-4 21:42:29 | 显示全部楼层
有电,我试来还有吸力。
发表于 2013-12-4 21:43:38 | 显示全部楼层
电工医生 发表于 2013-12-4 21:42
有电,我试来还有吸力。

过滤器先换一换吧。
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:47:50 | 显示全部楼层
对不起,忘了说,先换的过滤器后加的氟,
发表于 2013-12-4 21:53:07 | 显示全部楼层
因为是双膨胀阀,应该着手考虑制冷循环下的单向阀故障
发表于 2013-12-4 22:01:16 | 显示全部楼层
冷水机应该是冷却用,又不是制热,双膨胀阀应该是分流用的,再换一个试试吧。
 楼主| 发表于 2013-12-4 22:05:36 | 显示全部楼层
单向阀是按装在过滤器出口与膨胀阀连接的管路上吗
 楼主| 发表于 2013-12-4 22:08:19 | 显示全部楼层
嗯,可以考虑明天试一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 19:32 , Processed in 0.069600 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表