20p水冷机组系统冰堵怎么解决?

[复制链接]
发表于 2013-11-28 12:31:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
20p水冷机组系统冰堵怎么解决,现在我们用火烤膨胀伐,只能短暂的通一会,然后就又堵了。。求解。。
发表于 2013-11-28 12:34:48 | 显示全部楼层
系统冰堵解决方法处理即可
发表于 2013-11-28 12:43:59 | 显示全部楼层
按照楼主说的冰堵,应该系统里的水份很多。
加热膨胀阀的时间要长,干燥过滤器不可能一下就把水份过滤完的,还有干燥过滤器在不段的吸收水份,建议更换一个新的过滤器试试,如果还冰堵再换一个。
 楼主| 发表于 2013-11-28 12:48:36 来自手机 | 显示全部楼层
更换两个过滤器了,制冷剂浪费了好多
发表于 2013-11-28 13:01:11 | 显示全部楼层
系统有水分,一定先分析水分来源,是不是管路泄露或雪种质量问题,处理好进水问题后,应该进行换冷冻油、抽真空等重要工序,最后在过滤器的前后各装一个手阀,想换过滤器,关掉两个手阀即可更换,不会浪费雪种,两个个手阀100块左右,加一次雪种就多少成本自己去算一下,还很麻烦

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
dunavy + 1 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-28 15:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-11-28 13:01
系统有水分,一定先分析水分来源,是不是管路泄露或雪种质量问题,处理好进水问题后,应该进行换冷冻油、抽 ...

嗯~谢了,在解决中了。
发表于 2013-11-28 16:16:32 | 显示全部楼层
15262153071 发表于 2013-11-28 15:06
嗯~谢了,在解决中了。

5楼松版说的很对,冰堵根源要先堵住,如果是一般的冰堵,收氟更换过滤器后还能继续使用;如果是严重的冰堵,收的氟就不能再继续使用了,应重新加氟。
过滤器前已经有了出液阀,只需在电磁阀后再补装一只阀门,今后更换过滤器或电磁阀都方便。
发表于 2013-11-30 07:51:15 | 显示全部楼层
好办法呀,试一下
发表于 2013-11-30 17:50:23 | 显示全部楼层
在线学习了,
发表于 2013-12-2 15:12:12 | 显示全部楼层
学习中。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-8 03:21 , Processed in 0.065528 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表