楼主: dunavy

压缩机更换机油,清洗油滤网【图】

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:35:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-10-23 21:10
视液镜偶尔有气泡与制冷剂液体一起冲(流)过,这是很正常的现象,不能认为还是缺氟现象。
刚开机不久, ...

继续请教,您说的“偶尔有气泡与制冷剂液体一起冲(流)过”我是长时间的,根据理论和实际运行情况分析就只有膨胀阀开度偏大了,是吧

另外我上传个压缩机的图片,就算刚才所说的-15~18度,压缩机的吸气阀(进气阀)也应该在-15~18度左右,这样的低温,结冰应该会在压缩机的吸气口延续一段吧 压缩机.jpg ,等过两天有空了我再搞个数据分析一下
发表于 2013-10-23 21:59:27 | 显示全部楼层
dunavy 发表于 2013-10-23 21:35
继续请教,您说的“偶尔有气泡与制冷剂液体一起冲(流)过”我是长时间的,根据理论和实际运行情况分析就 ...

膨胀阀开大开小与“偶尔有气泡与制冷剂液体一起冲(流)过”有什么直接关系?
谁说蒸发温度在-15~-18度时,压缩机的吸气阀(进气阀)也应该在-15~18度左右???蒸发温度怎么会等于压缩机的吸气(进气)温度???那不完了?压缩机还怎么运转?系统怎么能正常?
氟系统的回气温度在正常情况下规定比蒸发温度高15度以上。
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:03:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-10-23 21:59
膨胀阀开大开小与“偶尔有气泡与制冷剂液体一起冲(流)过”有什么直接关系?
谁说蒸发温度在-15~-18度 ...

氟系统的回气温度在正常情况下规定比蒸发温度高15度以上。

哦,这个说法没有见你以前提过啊
发表于 2013-10-23 22:23:04 | 显示全部楼层
学习了,。
发表于 2013-10-24 09:31:21 | 显示全部楼层
记住了,任何时候压机也不能结霜。
发表于 2013-10-25 20:56:58 | 显示全部楼层
如果一个冷冻库冷库化霜系统化了,开了好长时间,蒸发器自然就接霜,而且越结越厚,自然蒸发就不好,液体就回流压缩机,压缩机自然就结霜,所以压缩机结霜不一定就只制冷剂多,或者膨胀阀开启过大,蒸发不好照样压缩机结霜。
发表于 2013-10-31 07:00:59 | 显示全部楼层
“如果一个冷冻库冷库化霜系统化了,开了好长时间,蒸发器自然就接霜,而且越结越厚,自然蒸发就不好,液体就回流压缩机,压缩机自然就结霜,所以压缩机结霜不一定就只制冷剂多,或者膨胀阀开启过大,蒸发不好照样压缩机结霜。”是吗?荣版怎么认为呢
发表于 2013-11-7 16:44:24 | 显示全部楼层
收益匪浅啊。学习了
发表于 2014-4-18 15:42:49 | 显示全部楼层
不结霜结露是必须的。
发表于 2014-4-18 17:33:08 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-10-23 21:10
视液镜偶尔有气泡与制冷剂液体一起冲(流)过,这是很正常的现象,不能认为还是缺氟现象。
刚开机不久, ...

上次LLK说的蒸发温度为比库温低10度,对于开放式的冷柜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 22:32 , Processed in 0.059727 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表