电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 真诚一生

30KW电机启动后有嗡嗡声

[复制链接]
发表于 2013-9-26 15:05:34 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
发表于 2013-9-26 19:54:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2013-9-26 20:43:19 | 显示全部楼层
典型的缺相,不可长时间运行,否则易烧电机。
发表于 2013-9-26 20:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
换接触器吧
发表于 2013-9-26 20:56:03 | 显示全部楼层
30KW电机应用星三角起动才好.
发表于 2013-9-26 21:10:10 | 显示全部楼层
负荷不重吧,不然很快冒烟
发表于 2013-9-26 21:20:10 | 显示全部楼层
问题1,3相中有一相中的有一个线圈方向接线相反了,如果全是正式确话
问题2,3相中的6个头中有一个头尾反接了,也会是这种情况
问题3,电机中有一组线匝间短路了,下线时漆皮破了,槽满率太高的有时会出现这种问题的
见意,用星形接法,试机电流平了后再试机
鑫旺机械 该用户已被删除
发表于 2013-9-26 22:11:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-9-27 11:44:02 | 显示全部楼层
星三角启动,配用两只原装进口三菱SK-35和一只SK-25接触器已用20年了。
发表于 2013-9-27 11:54:18 | 显示全部楼层
还好发现及时,日常保养很重要。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 23:48 , Processed in 0.064706 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表