楼主: cw780519

三相电电流该怎么计算?

[复制链接]
发表于 2013-9-19 23:58:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 行行行行 于 2013-9-20 00:28 编辑
cw780519 发表于 2013-9-19 19:50
我师父那天说是功率除以电压再乘以√2  在网上说又是√3


    这机子偶装过,并带空调、电源线配线设计及绘图  
发表于 2013-9-20 06:56:05 | 显示全部楼层
我们做空调维修的电工基础是要多学习!
发表于 2013-9-20 08:01:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 ww5063128 于 2013-9-20 10:02 编辑
cw780519 发表于 2013-9-19 19:50
我师父那天说是功率除以电压再乘以√2  在网上说又是√3


用220V相电压计算线电压才是当乘√3,因为220*√3=380。计算功率时应当用一相的电压220*一相的电流,然后再*3!
发表于 2013-9-20 08:22:21 | 显示全部楼层
你记住最简单的方法,三相感性负荷的电流为:一千瓦2安培,那22千瓦=22*2=44(A)
发表于 2013-9-20 10:23:41 | 显示全部楼层
20000功率/3相/220电压≈30安
发表于 2013-9-20 10:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
正常电流应该不超过40A吧
发表于 2013-9-20 11:12:09 | 显示全部楼层
三相电的电流是功率除以1.732
发表于 2013-9-20 11:53:08 | 显示全部楼层
wangzhtoo 发表于 2013-9-19 20:10
用功率除以电压就行,也可以按经验公式计算,一个千瓦两个电流

普通电工用的经验公式:“单相电机一个千瓦6A流,三相电机2A流”其实是按0.75左右的功率因数估算的,所说的“一个千瓦”用的也都是指有功功率,而不是指总功率(=有功功率+无功功率)。由于通常电机的功率因数要高于0.75,所以这种估计值要比实际值偏大下些,据此估算选择导线和开关是比较适用的。
发表于 2013-9-20 13:09:57 | 显示全部楼层
20000/380=52.63157/1.732=30.387747
功率=电流*电压*功率因数(约1.732)
发表于 2013-9-20 14:08:05 | 显示全部楼层
有功功率=3*电压*电流*功率因数

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 23:41 , Processed in 0.053828 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表