冷水机组接高低压的毛细管,经常磨破漏冷媒,大家有没有遇到类似的问题啊!该怎么办啊!
发表于 2013-9-17 09:12:23 | 显示全部楼层
加点东西减少摩擦了!
 楼主| 发表于 2013-9-17 09:17:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习微笑 发表于 2013-9-17 09:12
加点东西减少摩擦了!

那没在一起的毛细管,焊接点不是没焊好是直接断掉,这是怎么回事啊
发表于 2013-9-17 09:46:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 dunavy 于 2013-9-17 09:51 编辑
njdczl 发表于 2013-9-17 09:17
那没在一起的毛细管,焊接点不是没焊好是直接断掉,这是怎么回事啊


经常碰到的,一般两种,
1、管子与管子交叉或管子与机组(支架)摩擦引起管壁变薄,导致管道穿孔
2、喇叭口的根部断(裂开),
处理的办法:上面的问题一般都归与震动引起,如果是封闭式或半封闭式的机组,减小震动基本没有太大的效果,确认机组的地脚螺栓有没有橡胶减震垫。
将导压管加长,在震动剧烈的地方将管道盘成圆圈来吸收机组的震动,
如果导压管较长,在有接触或碰擦的地方用Φ10*2的压缩空气管剖开,套在铜管上,并加以固定,
如果导压管较短,直接将铜管掰开一定距离就行

毛细管盘圈的话要注意分开一定的距离,如果圈数超过3圈的,必须固定扎紧,可用保温材料进行衬垫
发表于 2013-9-18 19:06:34 | 显示全部楼层
压缩机一定有问题,不然不会断的。
发表于 2013-9-18 19:46:53 | 显示全部楼层
做避振处理,外层套一套管,可以是热缩管。焊接点处的毛细管做淬火处理
发表于 2013-9-18 19:59:51 | 显示全部楼层
找高压自粘带缠上不就得了
发表于 2013-9-18 20:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
冰冷 发表于 2013-9-18 19:06
压缩机一定有问题,不然不会断的。

活塞机振动肯定大的。
发表于 2013-9-18 22:04:40 | 显示全部楼层
有一个简单好用的方法,把他们焊在一起就可以了,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-9-22 11:07:53 | 显示全部楼层
dunavy 发表于 2013-9-17 09:46
经常碰到的,一般两种,
1、管子与管子交叉或管子与机组(支架)摩擦引起管壁变薄,导致管道穿孔
2、 ...

谢谢了,我去试试看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 10:00 , Processed in 0.062878 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表