油压设备的控制线路就近接零会跳闸

[复制链接]
发表于 2013-9-16 11:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我安装一套油压设备的控制线路,取电源是从比较远的空气开关处取,当时为了方便,零线从靠近设备处的线路中取,想不到试机时那小型断路器就跳闸。郁闷了半天,后来老老实实把零线从取电源处取。这样使用正常,但是,到现在我都不明白是为什么呢。嘿嘿!
发表于 2013-9-16 11:49:09 | 显示全部楼层
太简单了,漏电
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:54:52 | 显示全部楼层

不是漏电的问题,原来也这样考虑的。
发表于 2013-9-16 11:58:27 | 显示全部楼层
接零是选在别的电源上,环路长
发表于 2013-9-16 21:10:05 | 显示全部楼层
应该的线路接头接触不良引起的,你又把零线接回去把接触不良问题解决了,个人观点。
发表于 2013-9-16 22:16:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangji 于 2013-9-16 22:20 编辑

设备处的零线,有没有经过空开,空开带漏电保护器吗?
 楼主| 发表于 2013-9-17 07:36:46 | 显示全部楼层
guobin 发表于 2013-9-16 21:10
应该的线路接头接触不良引起的,你又把零线接回去把接触不良问题解决了,个人观点。

点检精修 这位老师说得比较科学,环回路长的问题。
发表于 2013-9-19 22:55:17 | 显示全部楼层
根据你说的现象应该是就近接零的那个点的回路有问题,非零点或不是同一宗电源
发表于 2013-9-21 21:39:10 | 显示全部楼层
不是同一回路!会跳闸的
 楼主| 发表于 2013-9-22 09:23:04 | 显示全部楼层
948284671 发表于 2013-9-19 22:55
根据你说的现象应该是就近接零的那个点的回路有问题,非零点或不是同一宗电源

回路零线没问题,只不过在其中的之间有分叉。谢谢你的回复。