 楼主| 发表于 2016-4-4 17:07:30 | 显示全部楼层
17097769779 发表于 2016-4-3 21:47
复杂问题简单化……教授级别的人物!一句话:热不热,转不转,响不响!

臭桶则是把简单的问题复杂话.....
发表于 2016-4-5 13:52:31 | 显示全部楼层
我的做人做事最大宗旨是多看!多想!多分析!然后就是自己多实验!多谢在座老师们!老师傅们!谢谢!
发表于 2016-4-8 08:21:15 | 显示全部楼层
教育特深,通俗易懂,高
发表于 2016-5-28 12:10:20 | 显示全部楼层
谢谢周老师分享 学习了
发表于 2016-6-24 17:59:44 | 显示全部楼层
听完周老师的讲解豁然开朗
发表于 2016-10-15 09:09:46 | 显示全部楼层
   内蒸发器后背脏堵 就会出现外机 回气管结霜甚至结冰 修过一台五匹的格力 连压机都被冰裹住了怎么加氟低压压力都不上升
 楼主| 发表于 2016-10-18 13:14:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-28 08:37 编辑

压力表上反应的不光有压力,还有温度,这个时候蒸发温度不变,压力也就不会改变的!
氟没有加到饱和值,氟的多少和压力相应变化,氟一旦加到饱和值,压力就就不会因为你多加了一口还是两口而改变...
也就是说是这个时候压力表反应出的是温度和压力。
也叫只见氟不断的进却不见压力有变化...........
这在冬天加氟的时候,特别的常见!!!
也是电流压力法加氟的弊端
有人说;空调长时间的连续开机就会结霜
那不是胡扯吗,基站的空调那不是天天24个小时的连续运转,那还不得“冻死了”
有人说氟加多了,粗管子就会结霜,那就更是不靠谱,整个一个修冰箱的逻辑,修空调的人都知道蒸发压力高;蒸发温度也高,怎么会结霜.....他更暴露出你是一个修冰箱的;而不是修空调的!别在这里丢人现眼了!!!

从你的这段话“有人说氟加多了,粗管子就会结霜,那就更是不靠谱,整个一个修冰箱的逻辑,修空调的人都知道蒸发压力高;蒸发温度也高,怎么会结霜.....他更暴露出你是一个修冰箱的;而不是修空调的!别在这里丢人现眼了!!!”说明你也完全不懂!根本就不懂制冷的压力与温度的关系!所以你才会否认别人正确的论述,正好暴露了你的无知!  荣昌制冷
发表于 2016-10-18 13:32:50 | 显示全部楼层
  周老是理论实战派 理论联系实际 深入浅出 通俗易通 感谢您的指导
发表于 2016-10-19 15:55:23 | 显示全部楼层
版主讲的很全面,容易懂
发表于 2016-10-19 17:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
众信制冷 发表于 2013-9-16 11:46
周大师:空调加雪种我一般加到4.5个表压,有的空调蒸发器入口凉、有的出口凉有什么办法可以调节到中间凉吗 ...

微加压往后边凉,微放往前凉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-19 09:49 , Processed in 0.063305 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表