电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

空调粗管结霜的原因解析....

    [复制链接]
发表于 2014-7-19 00:32:50 | 显示全部楼层
见过几台制冷静大管结霜的,加了点氟就OK,但前天修一台大管结霜,电流低,压力为负压,用来调制热,听到管路里有达达的响声,低压升高,系统正常了,搞得我调制冷后又放掉很多氟才正常!可能是毛细管组有堵,用氟制热后再制冷能好冲开是我运气好哟!
发表于 2014-7-19 21:35:16 | 显示全部楼层
周老师讲得简单易懂。
发表于 2014-8-18 22:38:02 | 显示全部楼层
周老师,你好。看了你的帖子很是受益,谢谢。 请教一个问题,我们厂里有-20度的恒温设备【是让20L的酒精降到-20度】,我用的是东贝NE2134ce压缩机,刚开始正常,用一个月左右就烧压缩机,不知为何。厂家这样说蒸发温度太低,压缩机得不到冷却,导致烧坏。
  请问制冷压缩机里的冷凝温度,蒸发温度,吸气温度,吸气过热分别是什么意思?
发表于 2014-8-25 22:41:36 来自手机 | 显示全部楼层
学习了     谢谢你讲解通俗易懂
发表于 2014-8-26 01:00:18 | 显示全部楼层
怎么有5P空调大管结露 小管发烫  正常吗  不是说小管冷 大管森冷正常 有点混
发表于 2015-1-1 21:56:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 周兰320 于 2015-1-1 22:07 编辑

楼主这种现象比较少见。比较常见的是粗管阀结霜,仅仅在阀处到压缩机。而从粗管到压缩机比较少见。
发表于 2015-1-2 00:57:55 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-9-16 11:04
还有由于压力偏低造成粗管子结霜的毕竟是少数,而蒸发器通风不良,冷气没有带走则是常见故障,应该怎样快速判 ...

这种症状如果仅仅是过滤网脏堵,那么内机出风口开始出的风会很热,但制热时间会变短,然而就进入化霜状态
发表于 2015-1-2 01:20:05 | 显示全部楼层
744258782 发表于 2013-9-16 22:33
怎么是心理作用啊,有数据在说话。房间温度确实没降下来。用户家为二楼平房,有两间卧室,一间卧室有14个 ...

你怎么不考虑一下两间房子的墙壁和地面及房间的家具呢
发表于 2015-2-8 16:08:35 | 显示全部楼层
周老师说的这个故障我修理过,当时加了点制冷剂粗管霜消退了,但马上又结上霜。马上停止,到室内机看,拆开机器后在蒸发器后边掏出了一些塑料袋和粘在蒸发器上的灰尘。再试机正常
发表于 2015-7-13 09:46:03 | 显示全部楼层
三通阀没完全打开也会出现大管结霜情况,出现制冷不好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 11:36 , Processed in 0.063937 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表