楼主: qiang766

师傅们 这个阀是调什么的,还有这个表

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-9-10 21:29:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-9-10 21:20
图1是压力控制器,或者叫高低压压力控制器,左边是低压端压力调节指示,控制制冷系统的低压压力;右边是高 ...

谢谢荣昌老师的指导
发表于 2013-9-10 22:16:46 | 显示全部楼层
10楼详解。
发表于 2013-9-11 06:35:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
啊   压力继电器呀
发表于 2013-9-11 10:48:51 | 显示全部楼层
学习了 保鲜王 的那种冷库用的上
发表于 2013-9-11 20:10:23 | 显示全部楼层
荣老师解说的真好
发表于 2013-9-12 18:35:26 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-10 21:20
图1是压力控制器,或者叫高低压压力控制器,左边是低压端压力调节指示,控制制冷系统的低压压力;右边是高 ...

20130522061.jpg
荣昌老师,这个伐怎么样是开,怎么样是关呢?
发表于 2013-9-12 19:41:27 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2013-9-12 18:35
荣昌老师,这个伐怎么样是开,怎么样是关呢?

这是直通式关闭阀,把上面白色的塑料盖旋开,里面有操作阀杆,顺时针关闭,逆时针开启。
阀体的旁边还有一个多用接口,阀门开到底(阀杆倒死)时,多用口关闭;阀门只要管一圈(阀杆顺转一圈),多用口即开启,阀门关到底时,底部左边管被关死,多用口与右边管相同。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
最初最美的梦想 + 2 谢谢老师指点

查看全部评分

发表于 2013-9-13 18:53:02 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-10 21:20
图1是压力控制器,或者叫高低压压力控制器,左边是低压端压力调节指示,控制制冷系统的低压压力;右边是高 ...

老师,下面的接口应该是常通接口吧!不受阀门开启或关闭的影响
发表于 2013-9-13 19:16:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-9-13 19:21 编辑
非不能而不为 发表于 2013-9-13 18:53
老师,下面的接口应该是常通接口吧!不受阀门开启或关闭的影响


从图上可以清楚看出,那个多用接口的位置高,与右边的管道一样高。只要阀门的阀杆全部退出(逆时针倒死),那个多用口肯定被关死!这点问题还看不出吗?
阀门下部左边的接管,如果不受阀门开启或关闭的影响,那这个还能叫阀门?还能起阀门作用?顺时针关到底时,阀瓣即将下部通道口盖住而关闭。
发表于 2013-9-13 19:31:45 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-13 19:16
从图上可以清楚看出,那个多用接口的位置高,与右边的管道一样高。只要阀门的阀杆全部退出(逆时针倒死 ...

阀杆顺时针关到底,储液器出口关闭,图下方的接口,也是处在开启状态。实际情况是这样的,角阀关死,收氟至储液器,操作完毕,用扳手松下方接口螺帽,会有氟泄漏出来,所以我说角阀无论全开或全关,都是常通状态!难道是厂家偷工减料?所以感到疑惑才回复您的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 09:07 , Processed in 0.060783 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表