RT809HSE编程器
是我理解的不对吗?制冷剂多了,为什么低压不起,加制冷剂时高压只涨了一公斤!低压为何与对照表差好远呢?
冷库是风机,两个膨胀阀,两个蒸发器,一个压缩机,
发表于 2013-9-4 19:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-3 22:32
你是乱搞!库温还在0度以上时,系统的任何部位都不得结霜!!!此时回气管反而结了霜,压缩机电机部还发 ...

荣老师您好,你的回答把我搞糊涂了,0度以上时任何部位不得结霜,前二天我发了一个贴,库温5度时,膨胀阀出口处开始结霜了,你说是阀门开小了,或堵了,今天看到你回贴时说他的冷库是阀门开大了,同样0度以上结霜,为什么会相反结果呢,不明白其中道理,请荣老师多多指教,
发表于 2013-9-4 19:22:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
临江冷库制作 发表于 2013-9-4 19:13
荣老师您好,你的回答把我搞糊涂了,0度以上时任何部位不得结霜,前二天我发了一个贴,库温5度时,膨胀阀 ...

你与他的问题完全是两码事!
他的问题是在回气管上结霜,压缩机也凉了,这就说明阀开大了,或者氟充多了,这是非正常的运转出现的现象;
你的问题是正常运转中系统的发展情况,按正常的情况规律发展。那就要求库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象!
难道连这两种不同的现象都分不清?
发表于 2013-9-4 19:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-4 19:22
你与他的问题完全是两码事!
他的问题是在回气管上结霜,压缩机也凉了,这就说明阀开大了,或者氟充多了 ...

谢谢荣老师的精确回答,学生总算明白过来了,万份感谢,
发表于 2013-9-4 19:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主,当回气管结霜时,膨胀阀出口处是否也结霜,
 楼主| 发表于 2013-9-4 19:48:40 | 显示全部楼层
我到现在都是晕的,今晚再稍放点氟调膨胀阀看下,关键压力与对照表不符啊,怎样理解呢?
发表于 2013-9-6 09:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
库温9度,蒸发压力在2.8~3公斤。压缩机回气管结霜,证明此处还有液态制冷剂在蒸发,供液量过大所致。一旦供液量过大,蒸发器结霜过快,过厚,会造成换热不好,冷量被移至室外,压机液击。此时再加氟,低压不会有什么变化,高压反而下降。
发表于 2013-9-19 17:22:36 | 显示全部楼层
就要求库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象!    库温5度时蒸发温度不是0度吗  膨胀阀处不就结霜了吗  为什么是库温0度才结霜呢
发表于 2013-9-22 12:08:08 | 显示全部楼层
学习了                  
发表于 2013-9-22 12:22:51 | 显示全部楼层
换膨胀阀。制冷剂也可以收在空瓶子里。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 10:10 , Processed in 0.054798 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表