查看: 6045|回复: 27

这冷库怎么了?

[复制链接]
发表于 2013-9-3 21:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库,雪鹰8p水冷压缩机,R22制冷剂,开机2小时后库温9摄氏度时,低压3•2公斤,高压11公斤,回气管开始回霜至低压阀门处,压缩机电机部发凉,看此情况初步估计是缺冷媒或膨胀阀阀开启度过小,但想了想膨胀阀回霜至低压阀门处且压缩机发凉,依次判断膨胀阀开启度不小,于是开始加氟,加了6公斤左右的氟,低压还是基本维持在3•2公斤左右,难道是加少了?再加,加了一会低压还是一样,难道是堵了?停止加氟。关闭出液阀收氟,收到低压2公斤时,高压20公斤高压保护了。难道氟加多了?收不尽了?将高压保护调至30公斤,开机,还是保护。真把氟加多了不成?于是从高压旁通口放了点气,继续收氟。终于低压为0,高压26公斤,氟收完了。拆过滤器换硅胶,过滤器也不太脏!换完后开机库温9摄氏度时低压3•5公斤,高压10公斤,回气管还是回霜。纳闷了,是什么原因呢?
如果膨胀阀开启度小的话,回霜不会至低压阀门处,且压缩机还是凉的呀?
如果是冷媒不足的话,加氟加了8公斤左右,低压为何变化不大,切收氟时还高压保护,水温只有20度,是加多了吗?
如果是堵的话,换硅胶时也发现不太脏,
到底是什么原因呢?请大家帮忙,下一步我该如何操作呢,小弟谢谢大家了!
发表于 2013-9-3 21:28:09 | 显示全部楼层
先不用加氟,这是低压高了,高压低了!应该是膨胀阀往小调,膨胀阀的流通量太大了!后来氟加的太多了!
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:33:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压高了?根据R22的温度压力对照表的话,低压还差一公斤多呢?如果再调小膨胀阀的话,低压启不是更低了吗?
发表于 2013-9-3 21:34:32 | 显示全部楼层
高压11公斤对应水温是35度,原因散热不好 是老水冷机组  清洗水冷冷影器
发表于 2013-9-3 22:32:42 | 显示全部楼层
保鲜库 发表于 2013-9-3 21:33
低压高了?根据R22的温度压力对照表的话,低压还差一公斤多呢?如果再调小膨胀阀的话,低压启不是更低了吗 ...

你是乱搞!库温还在0度以上时,系统的任何部位都不得结霜!!!此时回气管反而结了霜,压缩机电机部还发凉,足以说明膨胀阀开大了,或者系统中的制冷剂多了!你却反而连续加制冷剂,压力没反应还认为是堵了。所以致使收氟装不下,高压保护,假如高压控制器失灵,将出大事故!
 楼主| 发表于 2013-9-3 22:58:16 | 显示全部楼层
但是荣昌老师,我是根据R22制冷剂的温度压力对照表的压力来判断的,低压压力与对照表压力相差近1•5公斤,之前浏览帖子也有说过0度以上制冷剂不足或膨胀阀开启度过小也会结霜的吗?
荣昌老师能帮忙解释下吗?现在都晕了,不知道怎么下手了!
 楼主| 发表于 2013-9-3 23:19:37 | 显示全部楼层
这个问题我想请荣昌老师帮助,我6台机组都是这样的问题,低压压力与温度压力对照表压力相差甚远,制冷效果都不理想,马上要放水果了,所以昨晚就用了一台8P的做试验,想看看低压与温度压力对照表压力相符了,制冷效果如何!所以才一味的加氟,得到那个压力!没想到加多了,因为才论坛里看到最多的也是参考压力对照表,所以恳请荣昌老师帮助!
发表于 2013-9-3 23:56:47 | 显示全部楼层
你调机器就只看低压不看高压,调机器是要看压缩比的啊!根据你这种情况应该是压缩机吸入了湿蒸汽也就是说蒸发器没有蒸发完全,这样就会出现两个情况,压缩机过冷和高压打不起来造成压缩比减小从而影响效果,你先放点制冷剂试试要慢慢放等霜稍退应该就差不多了,还有就是水机水温一般在5度,膨胀阀体自始至终都是不该结霜的。
发表于 2013-9-4 12:31:58 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2013-9-3 23:56
你调机器就只看低压不看高压,调机器是要看压缩比的啊!根据你这种情况应该是压缩机吸入了湿蒸汽也就是说蒸 ...

老师傅就谨慎,思路理清了才动手,否则害人害己啊!
发表于 2013-9-4 13:46:21 | 显示全部楼层
按这个参数看, 低压3.2,高压11蒸发温度都应该是负度了, 一般R22机低压5,高压,十多点,他的蒸发温度是在零度才对, 此时回气管发凉是对的, 按这个去查看,你的机压缩机发凉,那一定有湿冲了,此时, 调小蒸发流量也是对,的但因压力低了, 流量大,这样反应出来制冷剂可以是多了点, 放掉一部分制冷剂吧, 思路是就样想的, 不知道对不对, 不见怪
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 19:49 , Processed in 0.060927 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表