商场照明短路时三个空开一起跳

[复制链接]
发表于 2013-9-2 09:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我外甥承包商场部分柜台卖货,灯和配电盘被原承包者拆掉,棚上空开C20棚下C16,【此俩空开是商场设计】短路时,商场总闸及棚上棚下三个空开一起跳,商场电工很不满意,怎样设计短路时只有棚下空开跳呢?对空开和漏保我不很懂,望大家帮忙,谢谢。
发表于 2013-9-2 10:06:38 | 显示全部楼层
商场的空开和商铺的空开是一样大的吗?
如一样,商场设计有问题。如不一样。是对的。你家的换的灵敏度再小点
发表于 2013-9-2 10:13:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsswt 于 2013-9-2 10:25 编辑

这个首先应明确整个商场用电量
根治本例问题,需要请有经验的电工师傅现场查看整体线路布局是否正规合理,是否灯线路负荷过重或者接入的其它负载
发表于 2013-9-2 10:20:37 | 显示全部楼层
在自己用电入口加装低于商场空开容量的漏电保护
发表于 2013-9-2 20:09:27 | 显示全部楼层
   上下级开关一起跳说明,上下级的空开最大通过电流级差太小,我打个比方C20和C16的高分断开关就差一级,如果下级发生过流、短路故障就极容易发生越级跳闸现象。如果上级用C45 下级用C16的就很少发生越级跳闸现象。当然开关发生故障了那就不好说了。
   空开和漏电保护接线可大不相同。照明回路一般不接漏电保护开关,如果总的漏电保护开关跳闸,首先得确定是过流跳还是漏电跳,然后再进一步查找原因。
发表于 2013-9-3 14:11:07 | 显示全部楼层
实际堪察才为最好
发表于 2013-9-3 22:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
五楼说的有道理,商场照明开关,用10A的不够吗?
发表于 2013-9-4 15:37:19 | 显示全部楼层
用10安的不一定够,除去照明的电流,连个加热壶都没法用?
最好的方法是,接两个10安的空开,一个接照明,一个接插座,插座如果有地线,尽量不要接漏电保护型断路器,不懂电的漏电开关跳了不知道怎么处理
发表于 2013-9-4 17:41:49 | 显示全部楼层
估计三个都是漏电断路器,所以一起跳。如果只是空开,短路时不会全部都跳。要么买个容量小点的开关,灵敏度大点的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-14 10:54 , Processed in 0.059088 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表