空调三相电是怎么个接法

[复制链接]
发表于 2013-9-1 22:03:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有相序区别的!有些机器相序不对无法正常工作!
发表于 2013-9-1 22:28:55 | 显示全部楼层
很好接啊 只要零线对了 一般只换一次就OK了
发表于 2013-9-1 23:35:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
发表于 2013-9-2 00:00:40 | 显示全部楼层
掏空勒真心 发表于 2013-8-31 12:34
用万用表测出零线220、其它3条线怎么测都是380、还有、除了压缩机是380、其余都是220.如果开机压缩机有异响 ...

不都是220吧,还有380V的加热管等等。
发表于 2013-9-2 07:04:11 | 显示全部楼层
   接线排零线标N,三根火线有的标A/B/C,有的标L1/L2/L3/,还有T1/T2/T3,R/S/T,U/V/W。
发表于 2013-9-2 07:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
除了压缩机,其它都是单相220v,三相的如果不对,要反相。
发表于 2013-9-2 08:29:20 | 显示全部楼层
genggeng 发表于 2013-9-2 00:00
不都是220吧,还有380V的加热管等等。

自己了解了行了、、、三相电接内机的有部分机器是这样、不过发热管呀没什么用、开起来很干燥、
发表于 2013-9-2 10:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
空调入门 发表于 2013-8-31 13:20
零线有220?

你理解错了,三相四线,他的意思是零线跟其余三根线是220。
发表于 2020-4-15 12:06:09 | 显示全部楼层
冷暖空调的加热管是三根相线返回到室内的,有一个接触器控制的,加热管按照星形接法,实际是220的。
发表于 2020-4-15 12:53:32 | 显示全部楼层
一般来说,三相五线(三根相线,1根0线,1根地线)接外机端子排,端子排上三相引出到相序板检测相序,有两根相线绕电流检测板过一下,三相然后进交流接触器到压缩机,这是外机三相到位了。一相经过保险丝接到交流接触器辅助常闭触点控制压缩机的电热带;到室内的线也有三相线和一零线返回,主要是到辅热,如果是单冷的只有火线和零返回,返回室内的还有室外机主板和室内机主板的通讯线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 01:44 , Processed in 0.055077 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表