电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4585|回复: 13

配电问题

[复制链接]
发表于 2013-8-26 17:51:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
星角启动,空气继电器,以前接线没动过,接触器也没坏,启动角能启动就是封星封不上,是空气时间继电器坏了吗???以前没见过空气时间继电器求师傅们指点谢谢…
发表于 2013-8-26 19:35:28 | 显示全部楼层
空气阻尼式时间继电器是早期的电器,已经淘汰了。
 楼主| 发表于 2013-8-26 21:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
新手试维修 发表于 2013-8-26 19:35
空气阻尼式时间继电器是早期的电器,已经淘汰了。

但是他们厂子还都用那个,是不是他坏了呢?线路都没动过
发表于 2013-8-26 22:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
那上面也2组触点,常开常闭,可以量一下确定好坏。
发表于 2013-8-27 00:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
角接触器触点粘在一起了?
发表于 2013-8-27 06:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
电机是不是修过?如果是刚修过,很可能是电机接线盒内那6根线接错了。
发表于 2013-8-27 07:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
补充一句:或者是配电柜到电机的那6根线接错了。
发表于 2013-8-27 09:31:54 | 显示全部楼层
小富电机维修 发表于 2013-8-26 21:43
但是他们厂子还都用那个,是不是他坏了呢?线路都没动过

哪个回路不动作就是回路不通,检查一下辅助触点,线圈,继电器等等
发表于 2013-8-27 18:26:11 | 显示全部楼层
应该属于链锁触头接触问题,或者复位不良!
发表于 2013-8-27 19:52:14 | 显示全部楼层
等结果!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-17 00:44 , Processed in 0.069318 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表