查看: 6266|回复: 18

请问各位高手冷库压缩机结霜一半了引不引想压缩机寿命?

[复制链接]
发表于 2013-8-25 08:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天帮用户去看了一台新装的冷库机组、五匹的谷轮机组、盘管,库温零下15度,库内盘管结霜均匀、来到压缩机旁看到压缩机结霜快一半了,我想应该是氟充多了吧?当时低压表好像是零点壹几、没大看清,不知这样的工作状态对压缩机寿命有没有引想?
发表于 2013-8-25 08:44:36 | 显示全部楼层
这种情况会损坏机器内部零件,包括线圈,调小膨胀阀试试。
发表于 2013-8-25 08:54:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过,学习!
发表于 2013-8-25 09:01:21 | 显示全部楼层
2楼沙发说得对,压缩机机体结霜,说明处湿冲程运转,油温低,粘度大,流动性差,严重影响压缩机的润滑,时间长了,容易磨损压缩机的传动部件,损坏压缩机。
适当调小膨胀阀至压缩机完全化霜为止。
 楼主| 发表于 2013-8-25 09:20:32 | 显示全部楼层
那!请问荣昌老师膨胀阀是顺时针转调小还是逆时针转调小?
发表于 2013-8-25 10:18:08 | 显示全部楼层
站在膨胀阀下面,左旋小右旋大
发表于 2013-8-25 11:59:24 | 显示全部楼层
冰冷 发表于 2013-8-25 10:18
站在膨胀阀下面,左旋小右旋大

站在膨胀阀体下面,左旋大右旋小,站在膨胀阀上面,左旋小右旋大
发表于 2013-8-25 12:21:31 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-8-25 11:59
站在膨胀阀体下面,左旋大右旋小,站在膨胀阀上面,左旋小右旋大

难道我左右不分了,可能是痴呆了
发表于 2013-8-25 12:52:40 | 显示全部楼层
实习精修 发表于 2013-8-25 09:20
那!请问荣昌老师膨胀阀是顺时针转调小还是逆时针转调小?

就像紧螺丝一样,顺时针是紧,关小;逆时针是松,开大。
发表于 2013-8-27 17:32:18 | 显示全部楼层
6楼可能左右不分,,,,,,,,,,,,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 21:48 , Processed in 0.065357 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表