楼主: 金榜题名时

师傅们都是怎么正确判断四通阀串气还是压缩机串气

[复制链接]
发表于 2018-7-20 06:22:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
金榜题名时 发表于 2013-8-23 21:51
不上的  他不怎么会打字


    空调压缩机和四通阀串气,说明高压高温排气进入了低压吸气,由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。
    压缩机串气,不但吸排气温度很高,吸气压力也比正常高,由于压缩机的气阀(阀片)关闭不严,部分排气压力串回了低压腔,所以排气压力(高压)上不去,会比正常压力低,运转电流也会比正常低。
    四通阀串气,是经过压缩后高压高温气体在四通阀里往低压管串回压缩机或低压端的。手摸四通阀接管,本该冷的管反而发热。应该肯定,压缩机实际做的功增加了。如果四通阀没有串气,假设正常情况下的低压0.5MPa压力和10度左右温度的气体进入压缩机,运转电流为5A;但如果四通阀存在一定量的串气,进入低压和压缩机的压力由原来的0.5MPa压力和10度左右的温度会增加至0.6MPa的压力和15度左右的温度(甚至更高)。由于压缩机吸气压力的升高,等于增加了压缩机的负荷,因为压缩机不存在内串气现象,所以运转电流必定就会升高,压缩后的高压压力和排气温度都会比原来正常值高。
发表于 2020-9-23 16:28:33 | 显示全部楼层
这个问题很难搞呀
发表于 2020-9-23 16:30:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有说四通划串气电流变大的,也有说变小的,到底谁才是权威呀。
发表于 2020-9-23 20:17:55 | 显示全部楼层
维修这台空调思路是,低压偏高,1外交换器通风是否良好,风机是否正常?2四通阀串气?3压机【包括气储液罐脏堵】?.对于1,可以直观了解了。对于2,3区分,有经验的师傅根据储液罐到四通阀的管路温度来分析判断,这段管路温度比大阀粗管处高,四通阀串气。相等,则压机进排气不良。压机要断开高压测试排气。
发表于 2020-9-23 23:39:32 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2020-9-24 16:30:48 | 显示全部楼层
不是说摸储液小瓶子就知道是哪个串气了吗?气液分离器要是烫的就是四通串气,是不是真的?
发表于 2020-9-24 17:48:52 | 显示全部楼层
谢谢分享   学习一下
发表于 2020-9-24 20:09:23 | 显示全部楼层
yixiu880 发表于 2020-9-24 16:30
不是说摸储液小瓶子就知道是哪个串气了吗?气液分离器要是烫的就是四通串气,是不是真的? ...

对于有经验师傅,摸一下储液罐就明白了。
发表于 2020-9-25 15:06:48 | 显示全部楼层
这机子修大发了。判断串气也简单,放氟,焊开压机排气口,开机一试,一目了然
发表于 2021-5-26 19:55:35 | 显示全部楼层
我依然是我 发表于 2013-8-22 21:59
四通阀喘气有很大气流声,压机串气气流声要小。气液分离器进口与出口温度,四通阀串气,进口温度高于出口温 ...

今天碰到四通阀微串气的 理论来说是对的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 00:58 , Processed in 0.062280 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表