师傅们都是怎么正确判断四通阀串气还是压缩机串气

[复制链接]
发表于 2013-8-22 19:25:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这几天搞了台空调,让人来来回回跑了几趟,最后还贴了个四通阀,贴了个压缩机,加了三次氟,赔大发了,我们装完机后,第一天的问题是管漏,于是补焊加氟,第二天又漏,漏点看似像被碰到了,因为空调是个工地,接着又焊,又全面检漏,检查没问题后,也制冷,效果还说的过去,毕竟是老空调了,于是搞完走人,谁知道第三天问题又一次出来了,客户又说不制冷了,这次我就和我师傅也是我老板一起去了,发现管子还有点冷气,电流正常,接表压力0.8,当时就给四通阀供电实验,发现四通阀正常,但压力还是没变化,于是老板就判定为四通阀串气,和客户谈好价钱后,开始搞,老板亲手操作,因为我还没焊过四通阀,怕焊坏了,焊玩后,开机实验,发现压缩机也不正常了,排气时排不排的,压力还是下不去,应该是压缩机串气了,没办法,就决定免费给客户换压缩机了,一台旧的压缩机,日立的,呵呵,换完后觉得这下绝对不会有问题了,于是又开机,我擦,怕啥来啥,发现老问题还在,将压缩机单独又拆下,发现压缩机正常了,问题应该又是四通阀串气了,估计焊的时候,冷却不好,焊串了,当时的心情别提了,……无奈只好将四通阀排气管直接改了,以后也就只能制冷了,改的事情没告诉客户,毕竟再换四通阀不就赔大了,而且也搞了一下午了,老板说到冬天再看吧,不行给他换个室外机……通过今天,很想知道师傅们都是怎么正确来判断的。
发表于 2013-8-22 21:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,,学习了
发表于 2013-8-22 21:13:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
接上加液表开机后看压力是否有变化,或工作时关上出气阀看能负压吗?
发表于 2013-8-22 21:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀喘气有很大气流声,压机串气气流声要小。气液分离器进口与出口温度,四通阀串气,进口温度高于出口温度,压机串气相反
发表于 2013-8-22 22:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
估计你师傅不上论坛的,
发表于 2013-8-22 23:19:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了...........
 楼主| 发表于 2013-8-23 21:51:15 | 显示全部楼层
江阴机电吉大月 发表于 2013-8-22 22:15
估计你师傅不上论坛的,

不上的  他不怎么会打字
发表于 2013-8-23 22:06:28 | 显示全部楼层
接压力表,看平衡压力。
发表于 2018-7-19 10:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
今天碰到一台四通阀大串气
发表于 2018-7-19 23:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
摸     不方便拆机就关死液管打开90度  看是否结霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 04:27 , Processed in 0.060422 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表