电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 真诚一生

空气开关能否反方向供电有何影响?

[复制链接]
发表于 2013-9-14 09:59:44 | 显示全部楼层
安全第一,该怎么正确安装就怎么安装。
发表于 2013-9-15 09:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
我修过有些旧一点的机器就反过来接的,那样真的很危险,因为我们都习惯上进下出了
发表于 2013-9-15 15:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
能,但是自己用还可以,不要害人喔。
发表于 2013-9-17 22:15:14 | 显示全部楼层
可以,但要注意安全。
发表于 2013-9-18 17:57:31 | 显示全部楼层
为什么要倒接呢?以前我做过一个互用双电源,空开有时候就是倒送电状态   那么是备用电源  《主和备》有回路是肯定的
发表于 2013-9-21 09:05:42 | 显示全部楼层
可以用,不过要降容使用,譬如1000A的要降为630A。
发表于 2013-9-21 20:38:23 | 显示全部楼层
为什么要倒接呢?
不安全啊!影响正常的判断啊!
发表于 2013-9-21 20:50:44 | 显示全部楼层
为什么要倒接呢!不安全!
发表于 2013-9-23 14:40:11 | 显示全部楼层
带漏电的不行,不带漏电的行,在电气方面没有影响,只是不合规定,强烈建议楼主别这么干,安全第一,生命无价,我曾经因为一个2B的类似行为差点送了半条命。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 19:41 , Processed in 0.061939 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表