难修的“波尔卡”空调

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-15 23:57:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通运 发表于 2013-8-15 23:54
你清洗了外机,可你清洗了内机吗?要是你内外都清洗了,有可能就是系统被腐蚀啦

支持您的意见
发表于 2013-8-16 00:00:17 | 显示全部楼层
这个机子内机没毛细管,要么毛细管堵,或者四通阀串起,新手稿这个热保护,稿不好最后成本你的浪费不少
发表于 2013-8-16 00:05:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
记住:充氟时一定要充液,要常看表压。看表压时关闭氟罐阀门,冲到4KG时,再冲气。同时手要抓住回气管,当感觉到有一股低温到手时,关闭管阀,这是充氟是正好。
假如机器不正常时,要全放干净,定量充氟,再观察机器的参数。
就你这台机器来说,如果机器正常的话,是氟少;如果机器不正常的话,可能是毛细管有问题。要么是冷冻油结腊,造成毛细管半堵;要么是单向阀卡死,机器循环处于制热的环路之中。
再一个说明就是,制冷环路和制热的环路,制冷剂流过的路程是不一样的,制热加了一个单向阀的路程,即加了一段毛细管。
发表于 2013-8-16 00:09:57 | 显示全部楼层
326266338 发表于 2013-8-15 21:22
对压缩机电容表示怀疑?像小了。

怀疑压机还说得过去,要是35uf电容发热不大,怀疑电容就不太实际啦
发表于 2013-8-16 00:25:37 | 显示全部楼层
冰梅 发表于 2013-8-16 00:05
记住:充氟时一定要充液,要常看表压。看表压时关闭氟罐阀门,冲到4KG时,再冲气。同时手要抓住回气管,当 ...

你好,我觉得毛细管半堵还是有可能,单向阀卡死还能运行两三个小时才热保护,但我还没遇到过这种情况,期待楼主结果,呵呵
发表于 2013-8-16 07:16:53 | 显示全部楼层
怀疑堵。先放光F在定量加看看吧
发表于 2013-8-16 13:13:23 | 显示全部楼层
按理说,毛管在外机才对,那样你小管露水就是少制冷剂了, 要是毛管在内机那小管发热才对的,压力不高你应该加到他内机可以看到露水那样回压管也有多的制冷剂来冷却压缩机那样就不过热保护了,
发表于 2013-8-16 20:06:51 | 显示全部楼层
期待结果、、、
发表于 2013-8-16 22:33:49 | 显示全部楼层
北仑(佳顺电 发表于 2013-8-15 23:29
请你注意一下低压管!为何没有冷?危机、、外机冷凝器绝对与此无关!

就凭你说的这些话,你这机器修不好是定了。我在之前说的话是经过深思熟虑的。望你多加思考!
洛阳富强 该用户已被删除
发表于 2013-8-17 16:46:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-24 04:01 , Processed in 0.053948 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表