今天中午上门维修空调,品牌:波尔卡,立式,去时已经是通电运行状态,内机转,无凉风,外机风机工作正常,无热风,测其压机电压有,测电流无,断电测压机电容坏,立即更换同一原容量35UF电容,顺便测了一下风机电容4UF正常,至此判断为失容保护 。…………
通电开机,内外机制冷貌似工作正常,测电流5.8A(额定电流7.1A),细管森冷,粗管常温,低压0.3MP,5分钟后开始电流爬升,低压变化不大,内机风凉,加F至0.45MP,粗管依然如故 ,时至20分钟后电流爬升为9.1A,开始热保护,本人怀疑散热不良,随即检查内外热交,那确实不敢恭维,清洗清洗在清洗,冷却后通电再开机, 重蹈覆辙, ………………不过这次发现低压还是03MP开始的变化不大,粗管常温,若见虚汗,细管冷,内蒸发器结露不全(注:每隔2-3管不冷), 这是赌吗?不对! 哪赌哪结霜呀!吧嗒又又停了…………

如此这般3次无法了! 压机?压机?是不?是不?还是内蒸发器赌了一支呢?该机毛细管是在内机吗?是有两支吗?只怪我粗心,不过外机好像是没见过毛细管!!!
请大师解释剖析一下!

细管有结露

细管有结露
IMG_20130815_144945.jpg
IMG_20130815_145035.jpg
IMG_20130815_145002.jpg

无锡货

无锡货

压机烫的要命

压机烫的要命
发表于 2013-8-15 20:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
再加氟!电流没有哪么快就保护!如果回气不冷的话压缩机会很快就保护的
发表于 2013-8-15 20:25:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一起学习学习啊!
发表于 2013-8-15 20:26:45 | 显示全部楼层
洗完之后压力低了果断在加点液啊,最好挂个电流表慢慢加。
发表于 2013-8-15 20:31:49 | 显示全部楼层
电容是原装35的吗  这个机头是配45UF的
发表于 2013-8-15 20:33:10 | 显示全部楼层
还是缺氟,让压缩机多停一会再加氟。这么热的天压力要加到5.5公斤(电压正常的话6公斤也行)。
发表于 2013-8-15 20:52:13 | 显示全部楼层
有点难 不会呀 正在学习中
发表于 2013-8-15 21:22:46 | 显示全部楼层
对压缩机电容表示怀疑?像小了。
发表于 2013-8-15 21:24:57 | 显示全部楼层
看你的压力表有0.4MPa    那就是典型的四通阀轻微喘气   换阀就OK
发表于 2013-8-15 22:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
朋友我今天修理的和你一样是不是外风机吹出来的风是不是左边热右边凉机器和你的一模一样以为里面堵准备大卸了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-24 00:38 , Processed in 0.070630 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表