现在库温22度 低压2.5 高压1.2 温度还是降不下去 而且一停机吸气管烫手

[复制链接]
发表于 2013-8-1 22:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现在库温22度   低压2.5     高压1.2      温度还是降不下去   而且一停机吸气管烫手 排气管是凉的
发表于 2013-8-1 22:56:23 | 显示全部楼层
串气了,检查压缩机
发表于 2013-8-2 15:59:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是不是三相电的?应该是压机在反转。
发表于 2013-8-2 22:05:40 | 显示全部楼层
高压低于低压,可能吗?
 楼主| 发表于 2013-8-3 08:07:05 | 显示全部楼层
现在库温22度   低压0.25     高压1.2      温度还是降不下去   而且一停机吸气管烫手 排气管是凉的
发表于 2013-8-3 10:19:06 | 显示全部楼层
现在的用户一根筋的便宜,有时候维修很难的哟,配置如何呀
 楼主| 发表于 2013-8-7 11:15:03 | 显示全部楼层
现在库温22度   低压0.25     高压1.2      温度还是降不下去   而且一停机吸气管烫手 排气管是凉的

换了两个过滤器温度可以达到15度了 过滤器还是有有温差貌似还是堵
发表于 2013-8-7 18:33:56 | 显示全部楼层
海天技术咨询 发表于 2013-8-7 11:15
现在库温22度   低压0.25     高压1.2      温度还是降不下去   而且一停机吸气管烫手 排气管是凉的

换 ...

懒到如此地步,压力单位也不写,什么制冷剂和机型也都不说。
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:18:22 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-8-7 18:33
懒到如此地步,压力单位也不写,什么制冷剂和机型也都不说。

雪梅7.5p    配的DD60风机    现在库温22度   低压0.25mpa     高压1.2mpa      温度还是降不下去   而且一停机吸气管烫手 排气管是凉的

换了两个过滤器温度可以达到15度了      低压0.25mpa     高压1.4mpa      
过滤器还是有有温差貌似还是堵
 楼主| 发表于 2013-8-7 22:21:29 | 显示全部楼层
制冷剂R22
转帖:https://www.dzdu.com/thread-305170-1-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 02:24 , Processed in 0.063597 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表