电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 掉壳の蜗牛

大型的中央空调漏氟故障

[复制链接]
发表于 2013-8-4 10:12:41 | 显示全部楼层
氮气打压到5.0一小时不降即可
发表于 2013-8-4 18:58:02 | 显示全部楼层
一般有淡气打压,没有的话可以考虑用压缩机自身打压,保压时间不应少于8小时。
根据散热片的材质,采用相应的焊条及焊接方式补漏。有的可以裁去小部分,不碍事。
补漏后应采用真空泵抽真空(单级普通型即可),抽空时间一般半小时左右足够。
R410a制冷剂必须液态加注。如果外机是并联式的,只接一组压力表即可。加注量以视液镜消除泡沫为准
发表于 2013-8-13 00:59:54 | 显示全部楼层
我想学可感觉不容易呀
发表于 2013-8-27 16:06:04 | 显示全部楼层
高手常在啊!
发表于 2013-9-6 13:31:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyajiang 于 2013-9-6 13:33 编辑
3905033 发表于 2013-8-4 10:12
氮气打压到5.0一小时不降即可


氮气瓶可以直冲到5MPR吗?还是要用什么增压,氮气瓶一瓶压力不是才二十几而已,请教一下,
发表于 2013-9-8 12:15:11 | 显示全部楼层
yangyajiang 发表于 2013-9-6 13:31
氮气瓶可以直冲到5MPR吗?还是要用什么增压,氮气瓶一瓶压力不是才二十几而已,请教一下,

工业瓶装普氮压力正常应该在12~13MPa
发表于 2013-9-9 22:18:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-11 21:31:47 | 显示全部楼层
掉壳の蜗牛 发表于 2013-7-26 20:00
非常感想师傅的及时帮忙   但是可以具体说下如何在接近100来米的管子上分段保压? (大管都是一根一根用对 ...

分段打压力是为了方便后面判断漏点位置,并不是要将管子分几段。

金币还在呢,楼主找到漏点没?金币快送人吧,哈哈。。。
发表于 2013-9-12 20:00:20 | 显示全部楼层
氮气保压还是高点好,一般3MP.
发表于 2013-9-14 09:59:11 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。