      风冷三洋多联变频空调漏氟(三个外机连一起,410A氟利昂共加30公斤量),外机在六楼  内机在2楼   2楼原来从新装过修后开始漏氟    本人看了2楼管子几个容易折段的地方未发现异常   

   望师傅们指教:
   
                        1.这样的大型空调怎样保压   一般保多长时间?
                        2.看散热片的管子很薄,若是散热片漏怎么补救?
                        3.空调找到漏点补上后一般用什么抽空汞抽真空?
                        4.加氟利昂需要注意些什么?是否每个外机都要接高低压表测量?         

发表于 2013-7-26 19:27:39 | 显示全部楼层
1.这样的大型空调怎样保压   一般保多长时间?
如果出现重新装修后有漏,可以集中查一下装修可能影响到的管道的情况。从外机将制冷机收回后,对管路进行分段打压(2500~3500kPa),大型管路保压至少24小时以上。

2.看散热片的管子很薄,若是散热片漏怎么补救?
如果无法更换,可以考虑将有漏的管子从管路中剔除掉。

3.空调找到漏点补上后一般用什么抽空汞抽真空?
双级压缩真空泵即可,抽真空时间要看管路长度和大小,按你说的情况,一般3~5个小时左右。

4.加氟利昂需要注意些什么?是否每个外机都要接高低压表测量?      
R410是混合制冷剂,只能以液态形式加注。外机应该有注明出厂加注量,和(在第一次安装时标记下来的)现场的补充量。按这个量重新加注即可。

希望能收到金币,呵呵。。。。
发表于 2013-7-26 19:34:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-7-26 19:39 编辑

R410a制冷系统的试验压力至少得2MPa以上,保压时间不应少于8小时。
根据散热片的材质,采用相应的焊条及焊接方式补漏。
补漏后应采用真空泵抽真空(单级普通型即可),抽空时间一般半小时左右足够。
R410a制冷剂必须液态加注。如果外机是并联式的,只接一组压力表即可。加注量以视液镜消除泡沫为准。
 楼主| 发表于 2013-7-26 19:58:00 | 显示全部楼层

我手上只有一个1.5L的真空泵    管路是20多的和12的管子  管长大概有接近100来米长    问下老师是否可以抽空干净?  若能抽空干净需要抽空多长时间?
 楼主| 发表于 2013-7-26 20:00:44 | 显示全部楼层
gzhjb 发表于 2013-7-26 19:27
1.这样的大型空调怎样保压   一般保多长时间?
如果出现重新装修后有漏,可以集中查一下装修可能影响到的 ...

非常感想师傅的及时帮忙   但是可以具体说下如何在接近100来米的管子上分段保压? (大管都是一根一根用对接口接起来的)   需要分多少段?
发表于 2013-7-26 20:10:19 | 显示全部楼层
掉壳の蜗牛 发表于 2013-7-26 19:58
我手上只有一个1.5L的真空泵    管路是20多的和12的管子  管长大概有接近100来米长    问下老师是否可以抽 ...

多抽一点时间,有个把小时什么都抽净了。
发表于 2013-7-27 06:51:51 | 显示全部楼层
大空调  小空调  原理一样    所以做法也一样
发表于 2013-7-27 17:44:43 | 显示全部楼层
我们做多联机410一般保压2。8mp(因为要考虑到冬天的压力)要24小时那样才看的出,保压的时候看看分气管容易漏,抽真空的时候多抽一会
发表于 2013-7-27 20:25:47 | 显示全部楼层
2.8MP会不会有点偏低,我一般都是薄压3.5MP.至于用什么真空泵,双极单极都可以。只是单极的抽空时间相对时间要长
品牌机器冷凝器和蒸发器漏的可能性不大
 楼主| 发表于 2013-7-29 09:51:51 | 显示全部楼层
包红军 发表于 2013-7-27 20:25
2.8MP会不会有点偏低,我一般都是薄压3.5MP.至于用什么真空泵,双极单极都可以。只是单极的抽空时间相对时间 ...

氮气保压可以打到3.5MP?   还是说用其它什么气体保压?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 16:59 , Processed in 0.058079 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表