各位老师:有一冷库降温不好,维修加氟后降温了,可是压缩机回管不结霜,但压缩机机壳水汽很大了?所以我不敢加氟了!请问什么原因
发表于 2013-7-10 07:26:13 | 显示全部楼层
可能是加急了,降温就行!
发表于 2013-7-10 11:32:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库温在0度以上时,系统的任何部位都不得结霜!!!压缩机在任何时候,任何温度下都不得结露或结霜!应该知道用这三个感叹号的含义了。
 楼主| 发表于 2013-7-10 13:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!指导
发表于 2013-7-10 18:31:03 | 显示全部楼层
如果是整个压缩机大面积的状况,制冷剂有些偏多;版主已指示你,0度以上不结霜,但是制冷剂偏多的情况下,0度以下会结霜,你说的水汽到什么位置,结霜就会到什么位置。
此状况下,排气温度不会高,你自己用手摸摸看就知道