查看: 6384|回复: 20

求助,压缩机结霜降不了温

[复制链接]
发表于 2013-7-1 20:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家好,我有一台15匹的压缩机R22,放了差不多一年才开机压缩机大部分结霜,我就把膨胀阀关小,压缩机就不结霜,高压是9个压低压2个压《低压运行一段时间温度到达0度压力就接近0压》高压不变,温度要求是零下5度,水冷 冷水机,温度到了0度就在也降不下,蒸发器的进出水温相差1度,这是什么原因,请大家帮我分解,谢谢
发表于 2013-7-1 20:41:59 | 显示全部楼层
压缩机结霜,说明压缩机处湿冲程帯液运转,此时效率是很低的,调小膨胀阀是对的。但必须根据当时的制冷蒸发温度的对应压力进行调节。
制冷温度0度,蒸发温度约为-5~-8度,对应的压力约为3.30~2.87kg/cm2,表压,去除管路的压力损失,低压压力也应该在2.5~3kg/cm2左右表压。
制冷温度-5度,蒸发温度约为-10~-13度,对应的压力约为2.61~2.24kg/cm2,表压,去除管路的压力损失,低压压力也应该在2kg/cm2左右表压。
调节压力详见本版置顶的《R22制冷剂的温度压力对照表》。
发表于 2013-7-1 21:19:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌老是真厉害。。。佩服
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:49:49 | 显示全部楼层
还有什么原因吗
发表于 2013-7-2 13:27:17 来自手机 | 显示全部楼层
按照版主说的去做肯定能修好,冷水机还是比较简单的
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:26:48 | 显示全部楼层
半封闭式压缩机放量一年,油会不会变质
发表于 2013-7-6 17:49:03 | 显示全部楼层
水冷式的冷水机的制冷温度能达到零下五度吗?水在0度下就结冰了
发表于 2013-7-6 18:13:00 | 显示全部楼层
慢慢的调节吧
发表于 2013-7-6 19:00:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-6 19:02:26 | 显示全部楼层
高压9公斤!!!!!
不晓得干了多少制冷剂进去!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 21:36 , Processed in 0.062717 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表