电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 22441|回复: 93

关于漏氟的四选一投票:在你工作中,遇到的蒸发器漏或冷凝器漏,哪个出现机率高?

     关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-27 18:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上投票不针对特定设备,包括且不限于冷库,冷柜,冰柜,冰箱,空调,制冷机,冷水机等制冷设备。

欢迎各位真实投票,让结果或结论真实可信。谢谢。

注:因为只针对蒸发器和冷凝器,所以没有将各种联接头,维修阀、电磁阀,膨胀阀等出现泄露的现象包括在选项之中,请注意。
单选投票, 共有 172 人参与投票
11.05% (19)
24.42% (42)
56.40% (97)
8.14% (14)
您所在的用户组没有投票权限
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:08:24 | 显示全部楼层
自己先投票了,只是根据我自己的工作经历作出的判断,请不要受我的选票干扰。
发表于 2013-6-27 20:51:51 | 显示全部楼层
我在工厂修制冷设备,蒸发器漏的多。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
gzhjb + 1 谢谢回复,参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2013-6-27 21:19:18 | 显示全部楼层
冷凝器略大于蒸发器,两器漏,都是质量问题,壳管式冷凝温度及压力高时,冲易溶塞的多

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
gzhjb + 1 谢谢回复,参与鼓励!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-6-28 12:14:47 来自手机 | 显示全部楼层
欢迎更多朋友们给出你们的选择。
发表于 2013-6-28 20:45:00 | 显示全部楼层
冷凝器漏的多 压力高 温度高 工作环境恶劣

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
gzhjb + 1 谢谢回复,参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2013-6-29 23:54:44 | 显示全部楼层
蒸发器比较潮湿容易腐烂

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
gzhjb + 1 谢谢回复,参与鼓励!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-6-30 16:47:41 | 显示全部楼层

我的感觉也是这样,蒸发器接触水汽多,相比冷凝器的粉尘和高温产生的腐蚀机率,蒸发器好像更容易出泄漏问题。

期待更多朋友加入基于你的经验的宝贵判断。谢谢。
发表于 2013-7-5 19:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器的多

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
gzhjb + 1 谢谢回复,参与鼓励!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-7-7 20:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
期待有更多朋友加入你们的选择。谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 21:25 , Processed in 0.089816 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表