楼主: wr199204

求教冷库温度下不来

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-29 00:19:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

  不是  以前可以打到-18度的
 楼主| 发表于 2013-6-29 00:20:30 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-6-27 21:35
冷凝风机有挂了的没有?或者是反转?貌似5匹水冷的很少,如果是水冷的,冷凝器就很脏了!

冷凝风机正常 还接了一根风管对着吹冷气
发表于 2013-6-29 00:58:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用水冲洗冷凝器,要彻底;如果冷凝器翅片有油污,用涤尘清除干净!正常情况下,高压在18,低压1。5,运行电流怎么才4。7?空转电流也才4安多;如果少了制冷剂,高压不可能会到18公斤去(待停机化霜以后,挂上电流表,开机,慢慢放制冷剂,高压在16公斤的时候,开大膨胀阀,慢慢开,观察压力及对应的库温,电流7安左右,大概值)再看看
发表于 2013-6-29 08:46:05 | 显示全部楼层
过来学习下
发表于 2013-6-29 17:08:15 | 显示全部楼层
wr199204 发表于 2013-6-29 00:19
不是  以前可以打到-18度的

报上压缩机型号就清楚是否是高温机?