4P保鲜冷库移机后,降不下来温,库温22度,高压1.2MP  , 低压0.2MP,加氟一公斤多,压力不变,不敢加了。膨胀阀后结霜厉害,粗管不凝露,(再就是这种机组做冷风机常开怎么样,有影响吗,不是很清楚),这是什么原因啊,请大神们指教,再就是这种机组的加氟标准是什么啊!!!!加多了的症状是什么啊!求指教,谢了!!!
发表于 2013-6-24 19:24:59 | 显示全部楼层
开大膨胀阀,如果有回液现象,放制冷剂。无回液,加制冷剂。
说 得笼统哈!找师傅带嘛!
 楼主| 发表于 2013-6-24 19:37:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

怎样看回液不回液,我原先是修空调的,对冷库不是很懂啊!!!!
发表于 2013-6-24 20:25:25 | 显示全部楼层
诸城一家电 发表于 2013-6-24 19:37
怎样看回液不回液,我原先是修空调的,对冷库不是很懂啊!!!!

库温22度,低压那么低,膨胀阀还结霜,说明系统氟量严重不足。
 楼主| 发表于 2013-6-24 21:11:35 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-24 20:25
库温22度,低压那么低,膨胀阀还结霜,说明系统氟量严重不足。

领教了,再就是问一下,这种机组长时间运行的话没问题吧(八个小时左右),有没有这方面的资源啊荣昌老师!!
发表于 2013-6-26 09:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
很明显制冷剂不足
 楼主| 发表于 2013-6-29 07:19:53 | 显示全部楼层
财缘 发表于 2013-6-26 09:22
很明显制冷剂不足

那我先充点试试
发表于 2013-6-29 14:13:07 | 显示全部楼层
诸城一家电 发表于 2013-6-29 07:19
那我先充点试试

记得把结果告诉大家