电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2867|回复: 3

压缩机结霜严重请大家帮忙分析

[复制链接]
发表于 2013-6-23 22:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家好,我有一台15匹的水冷冷水机主,半封闭式压缩机出现大部分结霜严重,但膨胀阀到气液分离器都不结霜,温度在6度,要求是零下5度,低压是1.5个压,高压是9个压,压缩机大面积结霜有哪些原因[img][/img]

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2013-6-23 22:49:44 | 显示全部楼层
制冷剂严重过量
发表于 2013-6-23 23:05:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀开度过大,或系统制冷工质过多。
发表于 2013-6-24 19:59:41 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-23 23:05
膨胀阀开度过大,或系统制冷工质过多。

我今天也遇到一台冰淇淋机制冷效果差,低压回管结冰,压缩机外壳也是冰凉的,有水珠,之前找人家过制冷剂,是f22,不会也是加多了吧?还是压机坏了?请版主赐教。