压缩机顶部冒水珠

[复制链接]
发表于 2013-6-21 22:06:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教大家:冷柜加冰种后,压缩机顶部冒水珠而温度几分手才降一度,压力2.2kg,设定为1度,在8度就总是下不来。请教!
发表于 2013-6-21 22:33:14 | 显示全部楼层
制冷剂多了
发表于 2013-6-21 23:06:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂加得多得不能再多了!!!
发表于 2013-6-23 13:17:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-23 20:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
多谢指教!
发表于 2013-7-3 08:27:30 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2013-6-23 13:17
老师,加多了回气管应该结霜,可没这现象啊,老师是怎么判断出加多的?

你这蒸发温度没到零下呢  只能结露  不会结霜啊
 楼主| 发表于 2013-7-18 19:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
请教各位师傅,我想装一台长1600寛600高600前后左右上都是中空玻璃,蒸发器在下,温度0-5的风冷柜,应用多大机组和蒸发器合适?谢谢!
发表于 2013-7-20 22:28:05 | 显示全部楼层
我见过这个故障,就是冲多了,多的压缩机想结冰。
发表于 2013-7-22 22:34:54 | 显示全部楼层
也太多了                       
发表于 2013-7-23 10:31:17 | 显示全部楼层
你的压缩机热不?把氟放掉些,回气压力1kg时试试看