楼主: wang0629jun

空调不制冷,低压七公斤(未能解决)

[复制链接]
发表于 2013-6-20 22:43:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
wtgwtg 发表于 2013-6-20 20:31
氨放掉一点

加氟太多了
发表于 2013-6-21 06:08:50 | 显示全部楼层

换压缩机吧!压缩机的压缩效率低了,低压压力就会很高的。说堵了的完全是胡扯!
 楼主| 发表于 2013-6-21 06:38:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-6-21 06:08
换压缩机吧!压缩机的压缩效率低了,低压压力就会很高的。说堵了的完全是胡扯!

谢谢,今天先试试周老师的方法重加一次雪种,还不行就只能换压缩机了,毕竟客户还是很在乎钱的事,谢荣昌老师指点
发表于 2013-6-21 06:55:56 | 显示全部楼层
压缩机本身有毛病吗  压缩机压缩能力差
发表于 2013-6-21 07:02:05 | 显示全部楼层
压机出力不足,效率太低了,换压机吧
发表于 2013-6-21 07:25:26 | 显示全部楼层
用真空泵真空彻底,按标准定量加制冷剂
发表于 2013-6-21 09:21:14 | 显示全部楼层
可能是系统进空气了。
发表于 2013-6-21 10:36:08 | 显示全部楼层
压机有可能是缺油导致过热。把压机油倒出来看看。死马当作活马医
发表于 2013-6-23 07:28:28 | 显示全部楼层
wang0629jun 发表于 2013-6-20 21:16
这个真是有点可能,不过用了半年了出现这种故障还真是有点想不通,冬天还制过热

(用了半年了)那是压缩机还好,超温度,
发表于 2013-6-23 08:41:42 | 显示全部楼层
压缩机之前换过的。查查压机的型号,有可能是以前换的压机不匹配,经常发现有些高手用1.5的压机代2P压机。