看过论坛上发的一些帖,由此提出自己的疑问
温度与压力成正比关系
一套标准配置的空调,假设定量加注的是5公斤制冷剂
1`在缺少制冷剂的情况下,会导致  蒸发压力低----吸气压力低----排气压力低----排气温度低----冷凝温度低----冷凝压力低----单位制冷量减小;
2`在加多制冷剂的情况下,会导致  蒸发压力高----吸气压力高----排气压力高----排气温度高----冷凝温度高----冷凝压力高----单位制冷量又增加?
3`现在对此空调加长毛细管,会导致  蒸发压力低----吸气压力低----排气温度低----正比关系就应该是冷凝温度低----(到这里了为什么实际当中是冷凝压力高呢?)
4`现在对此空调剪短毛细管,会导致  蒸发压力高----吸气压力高----排气温度高----正比关系就应该是冷凝温度高----(到这里了为什么实际当中是冷凝压力低呢?)
第3点,会不会是与压缩机的排气量相关系着?
第4点,会不会是与压力降相关系着?
5,在一台巧克力制作机的配套20匹高温制冷机组上实际要求冷却温度5度,加多制冷剂,由于回气带液,关小膨胀阀后,却产生了这样的状况
   吸气压力降低----排气压力降低----排气温度降低----冷凝温度降低----冷凝压力降低(那么吸气压力降低了,对应的蒸发温度是不是应该是蒸发温度降低呢?这种情况是否是由于压缩机类型不同,压缩比不一样,或是其它的原因引起的)
   的确对此产生不解,请各位指教
发表于 2013-6-14 05:23:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-6-14 06:01 编辑

以后自己多看看书,多学学,多琢磨琢磨吧,自己纠正一些所提问题中的错误结论吧,每条中都有说错的。
怎么?想做试验?把空调毛细管减短或加长?试验出不同的结果?
发表于 2013-6-14 08:22:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀慢慢调就知道了。
 楼主| 发表于 2013-6-14 18:27:35 | 显示全部楼层

膨胀阀调到回气不带液,而回气压力就低,开大膨胀阀回气压力上升,回气带液厉害,请教教怎么调合适?谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-14 18:31:35 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-14 05:23
以后自己多看看书,多学学,多琢磨琢磨吧,自己纠正一些所提问题中的错误结论吧,每条中都有说错的。
怎么 ...

老师,请指出错误,由于文化有限,请指点指点
 楼主| 发表于 2013-6-14 18:35:34 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-14 05:23
以后自己多看看书,多学学,多琢磨琢磨吧,自己纠正一些所提问题中的错误结论吧,每条中都有说错的。
怎么 ...

请老师不吝赐教
 楼主| 发表于 2013-6-14 19:13:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2013-6-14 19:16 编辑

还有就是,另外一台正常的20匹机组,我试着去开大膨胀阀,低压压力也是在降低,排气压力变化不明显,但是摸排气管的温度却是很低,压缩机都冰冰凉还结露,这是什么原因?为什么呢?
 楼主| 发表于 2013-6-14 19:54:44 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-14 05:23
以后自己多看看书,多学学,多琢磨琢磨吧,自己纠正一些所提问题中的错误结论吧,每条中都有说错的。
怎么 ...

版主请您讲解一下,谢谢,感激不尽
发表于 2013-6-14 20:43:06 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-6-14 19:54
版主请您讲解一下,谢谢,感激不尽

先说说你说的几个问题:1、2两点中的“排气温度高”是不会的。缺少制冷剂,其它你都说的了,回气过热度大,压缩机的吸气温度高,排气温度肯定也是高的,而且压缩机的运转温度也高,高得发烫,缸盖甚至会冒烟,排气温度有时高得发,所以这点说得不对。
多加了制冷剂,压缩机吸气过潮,甚至帯液,压缩机的吸气温度反而低,那排气温度肯定也是低的,严重时压缩机还会结露,甚至结霜。所以排气温度高是错误的。
任何用毛细管节流的系统如果加长了毛细管,你说对了的我不重复,但就像缺少制冷剂一样,排气温度会增高,而不是降低。
冷凝温度与冷凝压力是对应的,冷凝温度多少,冷凝压力就多大。由温度转化为压力,有某种温度,就会有某种压力;或者有了某种压力,也可以找出相对应的温度。
 楼主| 发表于 2013-6-14 21:28:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2013-6-14 21:53 编辑

   感谢版主,辛苦了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 17:19 , Processed in 0.068331 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表