新的二十匹比泽尔压缩机组,带两个DD100蒸发器,制冷很正常,停机十几个小时主机全部是凝露。请问大师们是那里问题。
 楼主| 发表于 2013-6-13 19:19:35 | 显示全部楼层
着急中
发表于 2013-6-13 20:09:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

不会是在杂志社论坛注册的重庆“冰冷”吧?
如果是在停机状态下出现这种情况,应该是原机内存有制冷剂,停机后由于压缩机的吸气阀未关或未关死,汽化产生的结露现象。

 楼主| 发表于 2013-6-13 21:05:54 | 显示全部楼层
怎么处理呀,求解,拜托
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:40:11 | 显示全部楼层
大师在吗
发表于 2013-6-14 05:11:58 | 显示全部楼层
冰冷 发表于 2013-6-13 21:05
怎么处理呀,求解,拜托

对症下药就是了,检查阀门是否关闭良好,今后在停机前用先关闭供液阀后再继续让压缩机运转十来分钟后停机。这样就不会产生这种现象了。
 楼主| 发表于 2013-6-14 08:27:37 | 显示全部楼层
都是自动控温的,没人停机呀,有人说是氟利昂加多了,是这样吗>
发表于 2013-6-14 13:13:30 | 显示全部楼层
冰冷 发表于 2013-6-14 08:27
都是自动控温的,没人停机呀,有人说是氟利昂加多了,是这样吗>

你要把全系统介绍清楚,有多少台制冷机,是否联通在一个系统上?是否是某几台运转,另有机组处停机状态?
发表于 2013-6-14 19:07:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2013-6-14 19:50 编辑

1,用上油加热器,通过时间继电器来控制加热时间
2,还是用时间继电器控制供液电磁阀的工作,至于时间的长短,我个人觉得把低压压力表打到0就可以了。不过控制实现起来稍显复杂
版主说的吸气阀问题指出,你买到的可能是二手压缩机或是翻新机。不对的地方,请大家指正
20匹两台DD100冷风机,是单机吧!如果是并联机组,PLC控制的话,程序上作下调整便可实现
 楼主| 发表于 2013-6-14 22:33:50 | 显示全部楼层
一间库房,三台单独20匹机组,每台机组带两台蒸发器,运转两台,这台有问题的没用,油加温正常,供液阀关闭,也不行,低压阀关闭,凝露减轻。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 17:19 , Processed in 0.062245 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表