再次讨论冷库蒸发压力有那么重要吗

[复制链接]
发表于 2013-6-12 19:30:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 财缘 于 2013-6-12 19:33 编辑

本人对制冷是个白痴,对于蒸发压力至今未能领悟,今天又看到论坛上对制冷剂的蒸发压力争论,这也是我想看到的争论,就像打官司一样,看谁证据充足服于人心,这样能让我更深的得到我想知道的知识,希望只是在技术上的争辩而不会在情绪上较劲!说到这个蒸发压力肯定让很多人头疼,如何得知冷库运行时得到蒸发压力,正如荣老师所说在蒸发器里接个表,这样是不现实的!实际维修中正如赵本山所说:看广告我只看疗效!表压只是个广告,主要还是看制冷效果!请教一下荣昌老师对冷库维修重新加氟我是在零度以下冷库在设定温度里以压缩机回气喷出来是气体为标准,如发现喷出是白色气液体压缩机有结霜现象为制冷剂过多!这样的维修是否适合!
发表于 2013-6-12 19:48:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-6-12 19:54 编辑

你把氟瓶做个试验,只要还存在一口液体,你把氟瓶倒过来开阀,喷出的都是白色雾状气体!你能说氟瓶里装得太满了?
其它的我不懂,教训教会了人!
争辩什么?不存在!这是在攻击!什么是攻击?我算学会了,只要敢露面,我就不客气!坚决封杀他!!!
发表于 2013-6-12 20:07:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-6-12 20:16 编辑

蒸发压力或温度,冷凝压力或温度,这是制冷运行、设计、检测、计算、调试等等所有关系到制冷问题中最基本,最关键,必不可少的项目!它的由来很简单!而且是再简单不过了!!!只要知道了当时的制冷温度,它就形成了!这不是问题的问题!只要涉及到制冷,立马就知道!还用得着”头疼“?还用得着为此来”争辩“?这个东西没有争辩!不存在争辩!这是定律!没有任何余地!!!
蒸发压力不重要那什么重要?离开了蒸发压力(或温度)还谈什么制冷?怎么谈?谈哪点?就等于没头绪啦!
 楼主| 发表于 2013-6-12 20:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-12 19:48
你把氟瓶做个试验,只要还存在一口液体,你把氟瓶倒过来开阀,喷出的都是白色雾状气体!你能说氟瓶里装得太 ...

谢谢荣老师,我想知道设定温度不管是零度还是零下20度……(我们这边使用的冷库温度一般在此范围)新装跟维修后加氟后发现压缩机结霜后放氟到看不到白色气体或调小膨胀阀至看不到白色气体为标准是否妥当?
 楼主| 发表于 2013-6-13 00:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-12 20:07
蒸发压力或温度,冷凝压力或温度,这是制冷运行、设计、检测、计算、调试等等所有关系到制冷问题中最基本, ...

蒸发压力固然重要,但是很难从表中量到真正的蒸发压力,我的意思是想说比如库温零度的蒸发压力实际测量的压力回更低,正如您说的管路长会有压力损失,上个月装了两台管路从蒸发气到压缩机有五米长,在蒸发器出口膨胀阀出加了工艺口加氟用的,在压缩机回气口也加了个,在蒸发器出口测的压力高于在压缩机测的相差半公斤!跟库问零度时蒸发压力应该是4公斤,可我在蒸发器出口测量的只有2*5公斤,当库温到负10度时压力1*5公斤,压缩机已近结霜,如果按库温零度时的蒸发压力加氟是不对的!!使用的设定温度是负10度,我是不是应该在负10度时压缩机不结霜,工艺口喷出气而不是液体为标准!!而不是要对应的蒸发压力为标准?我觉得这样的加氟方式适合像我这样的没有专业学校毕业维修工!
发表于 2013-6-13 19:37:53 | 显示全部楼层

我不是师傅。

实际工作中,回气管尺寸很多没有经过精确计算,而是按经验或直接按压缩机的回气接口尺寸来定,而忽略了管长,拐弯,上升段等许多因素,这样一来,在回气管段,压力损失值就各不一样,有的损失多,就像财缘遇到情况一样。有的损失小甚至可以忽略。所以我想充注量多少,看蒸发压力和对库温的同时,还要综合考虑多方面因素。

蒸发压力和冷凝压力对制冷系统来说,没有比这些更关键的参数了。见笑了。
发表于 2013-6-13 21:03:14 | 显示全部楼层
gzhjb 发表于 2013-6-13 19:37
我不是师傅。

实际工作中,回气管尺寸很多没有经过精确计算,而是按经验或直接按压缩机的回气接口尺寸 ...

很有道理,
发表于 2013-6-13 23:36:28 | 显示全部楼层
同意!在多因素的情况下,实际的和做试验的出入是有差距的,特别是高落差,机组在上而蒸发器在下的安装方法,回气上升阶段每5米一个存油弯,制冷剂气体流速还要高于最低带油流速,所以要做变径以此增加气体流速,要不然就会出现吸气压力与蒸发压力有很大的出入。
发表于 2013-8-27 23:03:22 来自手机 | 显示全部楼层
不是很明白,到底以什么为标准
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 17:19 , Processed in 0.061351 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表