 楼主| 发表于 2013-6-11 15:27:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
华子周 发表于 2013-6-11 14:43  -18度库温,控制器要求-18度停机,做到-10度的压力?膨胀阀能有那么大的调节范围,膨胀阀自身的过热度才几度 ...

换的一套新的电磁阀
发表于 2013-6-11 15:53:02 | 显示全部楼层
电磁阀根压缩机同步吗?线圈取电在接触器常开点,就得检查有无松动现象,问题绝对不在电磁阀。感温包包的位置对不对???水平45度角。还有你的过滤器不会安装在电磁阀后面吧!如果是这样的话,就是过滤器堵了!如果没有装错,问题就不在电磁阀。高压压力到1。3-1。4MPa没有,低压压力又是多少?你又不告诉一下,回气截止阀处的过滤网清洗没有呢?
发表于 2013-6-11 17:43:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是不是把原来220v电磁阀换成380v的电磁阀?
 楼主| 发表于 2013-6-11 18:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
华子周 发表于 2013-6-11 15:53  电磁阀根压缩机同步吗?线圈取电在接触器常开点,就得检查有无松动现象,问题绝对不在电磁阀。感温包包的位 ...

怎么可能先装电磁阀后装过滤器呢,那这个过滤器有什么用?低压过滤网我觉得不会脏堵,它膨胀阀过滤网很干净,这套系统肯定不存在脏堵的现象
 楼主| 发表于 2013-6-11 18:49:56 来自手机 | 显示全部楼层
王卫兵 发表于 2013-6-11 17:43  是不是把原来220v电磁阀换成380v的电磁阀?

原来380的现在换的也是380的,电磁阀单独试可以打的开,和压缩机同步的
 楼主| 发表于 2013-6-11 18:52:07 来自手机 | 显示全部楼层
华子周 发表于 2013-6-11 15:53  电磁阀根压缩机同步吗?线圈取电在接触器常开点,就得检查有无松动现象,问题绝对不在电磁阀。感温包包的位 ...

电磁阀和压缩机同步的,我和他讲了,明天准备两瓶氮气整套系统都吹污,打算把过滤器和制冷剂都放掉
发表于 2013-6-11 22:22:22 | 显示全部楼层
说了半天,你没有考虑我们的建议。低压过滤网你觉得不会脏堵!!!
到现在,你一直没有把参数公布出来,高压压力   低压压力   运行电流    参数就能体现出问题的根本
对你的提问表示质疑,质疑不全这点,其他不多说,多说无意义!
再此,再次重申,表压力不等于蒸发压力,0。8公斤的表压直接于蒸发温度为-27  -28度划等号是否是不恰当(只有在无过热  无阻力  质量流量等等不发生变化的理论情况下才会如此)  影响压力变化的因素很多  膨胀阀本身才几度的过热度呢???可以尝试试验,表压力在1。6公斤能否达到库温,建库调试的朋友请自己去做试验论证吧!!!  初到贵宝地,请大家多多指教,相互交流切磋,感谢!!!
发表于 2013-6-12 06:28:57 | 显示全部楼层


借此请教你一个问题:某-18度的简单冷库,膨胀阀节流,压缩机距库房较近,回气管路只有三米,隔热保温没问题。库温在+5度时,低压压力应该多少为好?膨胀阀怎么调?应该调整至多少蒸发压力准确?
当库温下降至-5度时,低压压力应该在多少为好?膨胀阀应该在多少蒸发压力为准确?
当库温下降至-15度时,低压压力又应该在多少为好?膨胀阀应该在多少蒸发压力为准确?
压缩机的低压压力是否要与当时的库温相对应?怎样才能与当时的库温相对应?
一个理想的制冷系统,如何提高系统的经济性运行?或者说什么样的工况才是正常的?说说低压压力、高压压力、蒸发温度或压力、冷凝温度及压力它们之间的相互关系。
为什么会有油堵?油堵是如何产生的?它有哪些特征及现象?怎么堵?堵哪里?
发表于 2013-6-12 10:04:13 | 显示全部楼层
华子周 发表于 2013-6-11 14:43
-18度库温,控制器要求-18度停机,做到-10度的压力?膨胀阀能有那么大的调节范围,膨胀阀自身的过热度才几度 ...

为什么一切都停留在教科书的理论上,我没有要逞能自己,对此表示强烈的抗议!!!在某些实践中你不得不去面对现实,请你去做15冷匹水机组试验,你永远得不出那个结论(毛细管短,制冷剂进入蒸发器的压力高,质量流量大,制冷剂蒸发量小,制冷量也就小,湿压缩引起电机功率增加,吸气排气温度低,吸气排气压力自然也就低了)!!!推荐《变制冷剂流量冷水机组的试验特性分析》湿压缩比干压缩时其单位制冷量要小,你可以去学习下;还有土木在线论坛上面的一个帖子 《热力 膨胀阀选大了对制冷系统有什么影响》。有篇帖子问R404A系统可以用什么制冷剂代替,回帖用R22可以,可以百度一下《R404A替代R22的分析》反过来再看看R22能直接替代吗!!!3匹的机组人家问可以配5匹的蒸发器吗,你说可以,增大两期意味着什么,你又懂了!!!且还有,做到-10度的表压力2。02-1。69,膨胀阀静装配有2-3度的过热度,我看你用理论数据给我拉到库温-18度,并且你眼睛是数字压力计,表压读出0。169MPa。坦白讲,技术探讨本是好事一件,你未免把自己的份量也看得太重了吧!,我本来就并不懂,正因为不懂才会上论坛学习。而你呢!来个老子天下第一唯我独尊,心胸未免也太狭隘了点。看不懂我回帖上面的乱七八糟,也不怪你!算了,要么你删我帖子,或是你可以来个不跟我这般无理取闹的人见识,免得丢失您老在拥护你的那些人眼中所谓的德高望重的尊贵颜面!!!我也会选择不跟一般见识的人见识,因为我的知识捉襟见肘嘛!!

评分

参与人数 1威望 -6 评优 -1 收起 理由
荣昌制冷 -6 -1 心态不正!重复帖多!

查看全部评分

发表于 2013-6-12 10:23:42 | 显示全部楼层
为什么一切都停留在教科书的理论上,我没有要逞能自己,对此表示kangyi !!!在某些实践中不得不去面对现实,请你去做15冷匹水机组试验,(毛细管短,制冷剂进入蒸发器的压力高,质量流量大,制冷剂蒸发量小,制冷量也就小,湿压缩引起电机功率增加,吸气排气温度低,吸气排气压力自然也就低了)!!!推荐《变制冷剂流量冷水机组的试验特性分析》湿压缩比干压缩时其单位制冷量要小,可以去交流下;还有土木在线论坛上面的一个帖子 《热力 膨胀阀选大了对制冷系统有什么影响》。有篇帖子问R404A系统可以用什么制冷剂代替,回帖用R22可以,可以百度一下《R404A替代R22的分析》反过来再看看R22能直接替代吗!!!3匹的机组人家问可以配5匹的蒸发器吗,你说可以,增大两期意味着什么???且还有,做到-10度的表压力2。02-1。69,膨胀阀静装配有2-3度的过热度,怎么用理论数据给拉到库温-18度,眼睛是数字压力计?表压读出0。169MPa。坦白讲,技术探讨本是好事一件,我本来就并不懂,正因为不懂才会上论坛学习。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 02:53 , Processed in 0.056277 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表