昨天修了一水果老板存放水果的冷库。故障原因是降温差24小时还在零上6度。到现场后,观察机组运行正常,回气管凉有冷凝水,膨胀阀结霜90度,但蒸发器出管无实霜。压力表低0.2KG,高1.8KG.询问老板机组按了5年了,外散热器一直没清洗。考虑散热不好,用清洁水泵清洗外散热器,的确很脏。清洗完后地下都留下了好厚一层泥垢。开机一小时降了2度,还是慢。考虑散热器已清洗,又加了点氟,观察还是降的慢,加与没加无变化。一时无所错,都弄了4个小时了。突然想到机组上的高压表会不会是坏了。于是在高压三通阀堵头处单接2.5表一块,乖乖压力就1.2。问题找到了,加氟到1.5,霎时回气管的霜就结到机头了。几分钟库温就到了-3度。
发表于 2013-6-9 17:50:33 | 显示全部楼层
结果还是F的问题,恭喜解决问题!
发表于 2013-6-9 18:17:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷系统,在制冷差时,是风冷的冷凝器首先清洗。
发表于 2013-6-9 18:41:25 | 显示全部楼层
谢谢分想                                    
发表于 2013-6-9 21:55:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!顶一下
发表于 2013-6-9 23:05:22 | 显示全部楼层
老实说,兄弟修这个冻库用的是什么制冷剂
发表于 2013-6-11 18:45:46 | 显示全部楼层
为什么缺氟,原因找到了吗
发表于 2013-6-12 11:38:35 | 显示全部楼层
漏氟了,不查吗?
发表于 2013-6-13 16:32:48 | 显示全部楼层
哦哦谢谢分享
发表于 2013-6-13 19:18:50 | 显示全部楼层
F怎么 漏掉的也不查 就加F 是为了下次漏了 再去赚一笔?