发表于 2013-6-11 22:30:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
3匹压缩机不变还配5匹蒸发器,还要降低温度,这不是乱来吗???
 楼主| 发表于 2013-6-14 14:21:50 | 显示全部楼层

5匹制冷机组买回来装上后试机,当时的水温13度,测得低压才1.5,高压13,电流5.8A,回气管也不凉,温度不怎么降,就咨询买制冷机组的商家指导说调经膨胀阀加点雪种,加到低压3KG高压16KG压缩机壳有1部分有露水,电流8A,工作了一晚上今天早上看了下水温只有11度,到11度就不下降了,此时压缩机壳已结了3分之一的冰,低压2.5,高压14.后来重新把膨胀阀调到中间位置,R22调到高压15KG,低压2KG回气管结霜,结一会就会化掉到蒸发器出口处,能后又重新结霜到压缩机回气口,处此时水温是12度。仔细量了下有1.3立方的水,荣昌版主,为何换了一台5P的制冷机组,还是降不到8度呢?是我没有调整好吗?还请荣师傅指导一下!万分感谢!
 楼主| 发表于 2013-6-14 14:28:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-6-8 16:09
只是制冷1立方的水,3P机完全够用了,要再降低水温,应加大蒸发管,采用膨胀阀节流,把水温打到结冰都行! ...

还有膨胀阀为鸿森牌 RF22 ¢5的
发表于 2013-6-14 20:49:32 | 显示全部楼层
LBD2012 发表于 2013-6-14 14:21
5匹制冷机组买回来装上后试机,当时的水温13度,测得低压才1.5,高压13,电流5.8A,回气管也不凉,温度不 ...

谁叫你加大压缩机组了?是叫你加大蒸发器,还是用原来的3P压缩机!!!
 楼主| 发表于 2013-6-15 07:46:59 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-14 20:49
谁叫你加大压缩机组了?是叫你加大蒸发器,还是用原来的3P压缩机!!!

那用5匹机组有啥方法能解决吗?荣师傅
发表于 2013-6-17 23:03:31 | 显示全部楼层
LBD2012 发表于 2013-6-15 07:46
那用5匹机组有啥方法能解决吗?荣师傅

加大蒸发器可以的以前自己做的机组试过